• Página:
  • 1

TEMA: Duda presiones de alta Split muro

Duda presiones de alta Split muro hace 4 años 9 meses #190244

Estimados
Tengo una consulta con respecto a la presión de alta que puede llegar un equipo de a/a qué utiliza R410A
¿Es posible llegar a 500 psi? O cercano ?
Mucha gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda presiones de alta Split muro hace 4 años 9 meses #190245

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si es posible. cuando un condensador esta demasiado sucio y la temperatura de subenfriamiento es igual a la de descarga.
sporlanonline.com/literature/international/s1/5-204.pdf
temperatura de condensación o en el condensador 50 ºC o superior.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda presiones de alta Split muro hace 4 años 9 meses #190247

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
lucas.daniel escribió:
Estimados
Tengo una consulta con respecto a la presión de alta que puede llegar un equipo de a/a qué utiliza R410A
¿Es posible llegar a 500 psi? O cercano ?
Mucha gracias!

Sí , puede hasta los 650 psi justo antes de saltar él presostato alta .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information