Hola buenas tengo una ipf 360 y me da fallo ventiladores exteriores 1 o 2 .compruebo la maniobra y y me da fallo al rato de arrancar uno de los 2 ventiladores el 2. Pero le compruebo el consumo eléctrico y le mido aislamiento y me dan correctos. Hay algo que me quedara a atrás? Si le puenteo la maniobra del clixon,es que )como valen una pasta) no es plan cambiarlo si funciona bien.siempre estare protegido por el magnetotermico
El administrador ha desactivado la escritura pública.
hol mira que tempe..... tiene, comprobar todo, clixon, electronica, reapriete de contactos,
control de velocidad, de condensacion, si es inverter ,mira si tiene fiebre cuando para.,estaria enfermo,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenas noches, esa placa lleva conesiones rápidas verdad? Comprueba que estén vien encajados los conectores a la placa y revisa el cableado que va de la placa a los ventiladores
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Todo revisado y todo correcto. No se que le podre hacer. El fallo lo da a los 30 segundos de arracar. De hecho e cambiado el cableado de maniobra y el el comunicación
El administrador ha desactivado la escritura pública.