• Página:
  • 1

TEMA: duda aire acondicionado

duda aire acondicionado hace 4 años 11 meses #189663

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Aupa, os comento un poco, acabamos de alquilar un taller con oficinas para mudarnos, que ya cuenta con aire condicionado.
El equipo segun el propietario funcionaba bien, tiene 12 años (adjunto modelo en foto). Ayer puse el aire en la oficina y al de unos 5 minutos se para, y al de otros 2 arranca de nuevo. No esta por ningun lado los manuales y buscando por internet no los encuentro.
Los filtros de las interiores tenian mucha mierda, los limpiamos, y la bateria de la exterior igual. Volvimos a comprobar si funcionaba y nada seguia todo igual.

Lo que si veo al mirar la placa que a tenido un cambio de gas del 22 al 407c. Al tacto mientras funciona la linea de aspiracion esta fria y el liquido templado ( era para comprobar que por lo menos algo de gas tenia). La interior tira aire frio mientras la exterior funciona.
Por resumir, mi duda es si merece ya la pena mandarla reparar, o sustituir todo (serian 3 interiores). Y principalmente si alguien tiene el manual aber si me lo puede compartir, ayer estube buscando por internet y no lo encontre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda aire acondicionado hace 4 años 11 meses #189664

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda aire acondicionado hace 4 años 11 meses #189667

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo , puedes revisar la unit exterior , llevaban un bornero que con el tiempo se recalentaban los contactos hasta el punto de seccionar el cableado .
Última Edición: hace 4 años 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda aire acondicionado hace 4 años 11 meses #189671

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
aparte de limpiar la maquina, saber el gas que tiene , estado del mismo, y comprobar estado de compresor, y componentes electricos, nosotros no vemos la maquina , si tu la revisas demuestra lo que sabes a la empresa , pero primero tienes que saber el estado del enfermo, y despues dar un si, o un no merece la pena,cuanto mas antiguas mas facil su manejo y no hay tanta electronica,asi que facil, pero si dices de mandar a reparar , no se que estas haciendo si eres tecnico y pides consejo,
mejor que le hagan una revision y te digan si vale la pena o no, si te crees capacitado adelante demuestra lo que sabes y la empresa lo valorara, animo tu puedes es b.c, sal-.... no se si esto te vale
es.slideshare.net/Rooibos13/johnson-cat-2010
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda aire acondicionado hace 4 años 11 meses #189756

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Estimado colega Migar si te refieres a este post , estar en abierto y no hay problema al escribir aquí , es posible que tengas algún fallo en tu pc un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda aire acondicionado hace 4 años 10 meses #189797

  • Reparaacondicionado
  • Avatar de Reparaacondicionado
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Trabajamos en tecnologías en aires acondicionado
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Saludos amigo, viví una experiencia algo parecida con mi aire acondicionado y lo primero que hice fue buscar un profesional y es mejor hacerlo, pues es importante evitar posibles problemas o encontrar una solución rápida. Nosotros podemos brindarte ayuda frente a esto. Suerte
Última Edición: hace 4 años 10 meses por Reparaacondicionado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information