Moncayo escribió:
salo escribió:
Hola estimados, soy algo nuevo en el foro.
Espero que me puedan ayudar. Tengo un equipo split, 12.000 btu al cual le cambie el compresor por bajo rendimiento. El problema es que el compresor nuevo es de 1000 btu mas y tengo problemas al parecer con la expansion. Al partir el equipo, despues de un rato salta el termico. Presion de alta 400 psi y baja llega a hasta 40 psi. Luego sube a 100 psi aprox . Temperatura ambiente: 30°
Mi diagnostico es capilar con mucha caida de presion. Solucion. Cambiar capilares o acortar el largo existente. Mi duda es ¿ hay algun metodo para calcular el largo y la seccion del capilar?. El equipo es modo frio calor.
Muchas gracias colegas
Diagnostico erróneo salo. El capilar para un equipo de aire acondicionado con r-410A de 12.000 btu es valido perfectamente para 13.000 btu.
Hacen falta más datos, modelo, consumo, temperaturas, para diagnosticar el problema actual y el anterior.
Gracias por tu respuesta!
Hay una tabla de capilares para r22 eso si, que muestra que si hay diferencias entre un equipo de 12000 y 13000 btu. Dice
Capilar corto 12.000 btu : 40"x064
Capilar corto 13.000 btu : 32"x064.
En difinitiva hay diferencias y no aplicaria el mismo capilar. El problema es que el que necesito es para r410 y no se si esta tabla pueda ayudarme. Las presiones son diferentes pero el desplazamiento puede ser el mismo.
Equipo marca kendal
Modelo asm 12mds
Unidad interior
T° de inyeccion 12° c
T° de retorno 25°c
Unidad exterior
43°
30°
Consumo
10 amp. Partida
8 amp. Y comienza a bajar
Llega a 3.5 amp aprox
Cuando comienza a subir la presion de baja comienza a subir el consumo hasta 5.8 y salta el termico.
Las presiones son las que habia comentado.
Gracias!