Hola buenas me da el fallo "alta y baja presión circuito de recuperación"he comprobado los filtros los he limpiado el circuito no tiene presostatos ni baja ni de alta las presiones estan bien. Y no se donde mas mirarle tengo mas de una maquina con este fallo no soy capaz de dar el. Siempre se agradece alguna orientación
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ciat ipf 360 fallo c.recuperacion
hace 5 años 3 semanas #189377
La castaña de los recuperadores. Sí tiene un presostato, pero solo uno, y dice alta o baja porque puede funcionar el frío o en calor. El circuito de recuperación no es el de los filtros, es otra batería que hay que da al exterior, pequeña, por la que sale aire de retorno y recupera su calor/frío evaporando o condensando. En el cajón donde están los filtros, arriba, en tu cabeza, verás unas compuertas que se abren o cierran. En el cajón de arriba está esa batería. Puede estar sucia o puede que dé guerra porque sí, la da.muchas veces. Incluso si no logras nada limpiando la batería y compruebas que las compuertas abren y cierran, quita la alimentación de la bobina del recuperador y desconecta las compuertas de la ficha que da a los dos servomotores. Cierras manual la de salida y abres la de retorno. A veces no hay más remedio que hacer eso. Aunque intenta limpiando primero la batería del recuperador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ciat ipf 360 fallo c.recuperacion
hace 5 años 3 semanas #189378
Muchas gracias por responder. Ya he limpiado la batería. Probare lo segundo. Lo que no se como detecta la maquina ese fallo por sin ningun presostato. Haber si encuentro los exquemas y los subo, lo que es veo es un termostato de seguridad en la descarga del compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ciat ipf 360 fallo c.recuperacion
hace 5 años 3 semanas #189379
Yo te digo que limpiando y de todo, y cuando le da por saltar por alta, no hay manera. Harto, a veces, he quitado la alimentación de la bobina del contactor del compresor y desconectado las compuertas de recuperación. No debe hacerse, pero si te llaman todos los días y que vayas corriendo, no tienes otra. En entre tiempo dan más guerra, creo recordar. Igual no está bien calculado el flujo del aire en la máquina. Si anulas el recuperador pagarán más factura de luz y no renovarán aire, por lo que debería ser una salida pasajera para dar servicio, no algo para dejarlo así para siempre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ciat ipf 360 fallo c.recuperacion
hace 5 años 3 semanas #189389
También te digo que la máquina no va a enfriar o calentar mucho menos quitando esa batería extra. Hay técnicos que dicen que es un aporte extra de frío o calor, si lo es, por experiencia te digo que ni se nota, pero ni medio grado. Lo que tiras a la calle por lo que coges y atemperas, al final en tienda no notan nada, la máquina enfría o calienta igual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ciat ipf 360 fallo c.recuperacion
hace 5 años 3 semanas #189418
También te digo que la máquina no va a enfriar o calentar mucho menos quitando esa batería extra. Hay técnicos que dicen que es un aporte extra de frío o calor, si lo es, por experiencia te digo que ni se nota, pero ni medio grado. Lo que tiras a la calle por lo que coges y atemperas, al final en tienda no notan nada, la máquina enfría o calienta igual.
Jajaja !!
Claro cómo no eres el propietario ni pagas la factura de la luz .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.