• Página:
  • 1

TEMA: condensadora inverter surrey modelo 575IVQ010H19XD

condensadora inverter surrey modelo 575IVQ010H19XD hace 3 días 22 horas #189234

  • ger-man
  • Avatar de ger-man
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenas noches colegas , tengo un problema con un aire acondicionado surrey , condensador inverter modelo 575IVQ010H1900 y varios evaporadores del tipo cassettes ... el mismo no arranca la unidad exterior y me tira un error E1 ( reseteo evaporador y cuando lo enciendo nuevamente arranca forzador interior y a los pocos segundos nuevamente el error y se tilda ( no obedece el control remoto mientras permanece el error ) , ... ya realice el control de sensores ( ambiente y de caño ) están ok. , control de fases también en su orden RST ... no logro hacer arrancar la unidad exterior .. pulsando el contactor arranca el compresor normalmente ( sus presiones y consumo están normales ) .. aguardo respuestas, muchas gracias !
Última Edición: hace 3 días 22 horas por ger-man.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

condensadora inverter surrey modelo 575IVQ010H19XD hace 3 días 11 horas #189235

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1363
  • Gracias recibidas 928
  • Karma: 30
No conozco el equipo. Pero lo de condensadora Inverter que le pulsas el contactor y arranca me resulta enigmático. No sé qué tipo de equipo es.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

condensadora inverter surrey modelo 575IVQ010H19XD hace 3 días 2 horas #189238

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4462
  • Gracias recibidas 2335
  • Karma: 108
www.surrey.com.ar/herramientas/tipologia...tructivas/tipologias
mira manuales tecnicos. a lo mejor hay algo que sirva.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

condensadora inverter surrey modelo 575IVQ010H19XD hace 1 día 20 horas #189244

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7688
  • Gracias recibidas 3148
  • Karma: 108
Es un equipo inverter con refrigerante r410a de 10 hp y supongo que tendrá 2 compresores , uno inverter y otro on/off que será el que al pinchar el contactor ( que tenemos la mala costumbre) le funcionará .
Por los pocos datos que das , la causa la puedes tener en un fallo de comunicación entre unit interiores y unit exterior .
Hay que verificar cableado y si está ok , hacer un reset tanto a unit exterior cómo a interiores AL MISMO TIEMPO , si continúa el fallo verificar tarjeta de unit exterior .

¿El error te sale en todas las unit interiores o sólo en algunas?
Última Edición: hace 1 día 20 horas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information