Hola compañeros,necesito ayuda de los grandes maestros.
Tengo un equipo multisplit de la marca Lg mod unidad exterior FM24 AH de R410a con dos unidades interiores uno tine el modelo MC09AHM (Artcool) y otro con el modelo MA12 AHM.
Pues bien,os informo que a este equipo le encontre una fuga de gas y se la reparé.Comprobé la estanqueidad y todo bien.La cargue con la cantidad de gas que me marca el fabricante para 7,5 mts por circuito,mas el añadido por superar los 7 mts,Supongo que hacen 12 mts y el otro hacia 15mts y digo supongo porque la instalación esta empotrada,no hay planos ni ningun tipo de datos de los mts que hay y lo he supuesto por la logica que yo hubiese seguido.
Pues bien los datos son los siguientes:
Temperatura exterior de 23º
La presión de condensación en bomba de calor es de 30bar y temperatura 50º.
El problema lo tengo en que una unidad interior mod MC09 se activa el ventilador pero el aire no es caliente,mientras que la otra unidad interior el aire es caliente,no para tirar cohetes pero calienta.la temperatura de salida era de 24º.
Me podeis indicar que puede ser.acepto sugerencias maestros.
Gracias de antemano.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Me huele a obstrucción en filtro de vee o fallo en la misma , igual sean quedado atoradas , puedes probar a resetear las unit interiores , cuando la vee haga su posicionamiento le das unos golpecitos al cuerpo de la vee.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola compañeros,siento el retraso en responder,pero el cliente estaba de viaje y no pude hacer las comprobaciones hasta ayer.Silembroc,hice lo que sugeristes y sigue haciendo lo mismo.es posible que la vee este atorada?
Gracias de antemano.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola compañeros,siento el retraso en responder,pero el cliente estaba de viaje y no pude hacer las comprobaciones hasta ayer.Silembroc,hice lo que sugeristes y sigue haciendo lo mismo.es posible que la vee este atorada?
Gracias de antemano.
Si .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.