Mirando el manual de carel no he visto que haga el calculo automatico, si que podemos poner que la sonda no existe.
Subo una foto con unas seguridades que son opcionales en las que sale el termostato antihielo. Si no hay ninguna seguridad adicional montada deverias tener continuidad en todas las entradas cuando funcione correctamente, en este caso en frio. Luego al cambiarla a calor mira cual es la que se ha abierto. Solo veo un contacto auxiliar del rele termico. Si tienes alguna otra seguridad que esten usando se abrira.
O por lo menos eso creo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
CIATESA ipf90 fallo termostato de seguridad
hace 5 años 1 mes #188983
Aqui la foto con la alarma de sonda bateria exterior.si le le doy 5vdc a la entrada analógica que esta cableado el transductor de presión esa alarma se borra
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Lo que dice Migar es lo que conozco yo. Lo otro no lo he visto nunca. No te puedo ayudar en eso. No tengo constancia de esos montajes en las máquinas de este modelo que vi yo. No digo que no sea posible. Igual hubo otro montaje que yo no conozco. Ni idea.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
CIATESA ipf90 fallo termostato de seguridad
hace 5 años 1 mes #189026
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.