• Página:
  • 1

TEMA: CIATESA ipf90 fallo termostato de seguridad

CIATESA ipf90 fallo termostato de seguridad hace 1 semana 5 días #188785

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Hola buenas tengo una ciatesa ipf90 que da el fallo de :Alarma grave , termostato de suguridad y se para la maquina ,revisando el cuadro no encuentro nada fuera de lo mormal y el sevicio tecnico hace un mes que me quedaron en conestar(CIAT ES EL PEOR SAT QUE HE CONOCIDO). Agradeceria alguna sugerencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

CIATESA ipf90 fallo termostato de seguridad hace 1 semana 5 días #188787

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1344
  • Gracias recibidas 924
  • Karma: 30
Hola. Puentea en el bornero el 18 con el 10 y resetea la alarma.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Richofis

CIATESA ipf90 fallo termostato de seguridad hace 3 días 48 minutos #188907

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1479
  • Gracias recibidas 967
  • Karma: 51
La verdad Jebesat nose si es la respuesta mas adecuada, estoy seguro que procediendo según tu respuesta la maquina volverá a funcionar.
Es algo parecido que le a ocurrido a un amiguete con una enfriadora DAIKIN y el termostato de descarga de un circuito bomba de calor; soltó la sonda de la tubería y reseteo la maquina 3 semanas después la maquina se paro por presostato de baja llamaron a DAIKIN y la maquina tenia una pequeña fuga de gas, resumiendo el cliente con el informe de DAIKIN a informado ala empresa que pague un compresor (según parece esta tocado el devanado) y la reparación completa total 8700 euros del ala (el controlador guarda un histórico de averías)
Igual deveria el técnico verificar exactamente porque a saltado esa alarma nose es una reflexión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ipf90 fallo termostato de seguridad hace 3 días 8 minutos #188908

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1344
  • Gracias recibidas 924
  • Karma: 30
goldete escribió:
La verdad Jebesat nose si es la respuesta mas adecuada, estoy seguro que procediendo según tu respuesta la maquina volverá a funcionar.
Es algo parecido que le a ocurrido a un amiguete con una enfriadora DAIKIN y el termostato de descarga de un circuito bomba de calor; soltó la sonda de la tubería y reseteo la maquina 3 semanas después la maquina se paro por presostato de baja llamaron a DAIKIN y la maquina tenia una pequeña fuga de gas, resumiendo el cliente con el informe de DAIKIN a informado ala empresa que pague un compresor (según parece esta tocado el devanado) y la reparación completa total 8700 euros del ala (el controlador guarda un histórico de averías)
Igual deveria el técnico verificar exactamente porque a saltado esa alarma nose es una reflexión.
Efectivamente es una buena respuesta. Yo lo decía para ver si era esa entrada, si es, seguir a ver investigando. Ahí quedó la cosa y no sabemos más. Igual puenteó y no era eso. Yo suelo puentear para localizar errores. No me expliqué bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ipf90 fallo termostato de seguridad hace 2 días 18 horas #188910

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • CONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11016
  • Gracias recibidas 1439
  • Karma: 69
igual la maquina tiene dos termostatos, que debe de tenerlos,uno de temp,o trabajo, y el otro esta acontinuacion que seria el de seguridad,si no corta el termostato de trabajo o temp deberia cortar el de seguridad, lo que creo que dice la alarma es que el termost de trabajo no corto y se va al siguiente que es el de seguridad, te dice que no corto el termostato de trabajo o temp, y esta en la siguiente seguridad que es la ultima seguridad, para que el agua no se congele, asi si corto por este termostato,el anterior que es el de trabajo, o temp deberias controlarlo, por que no corto debe de cortar si o si antes de llegar a la ultima seguridad de baja, que es la que te esta indicando digamos que es un antihielo ,no se si te vale,el de trabajo cortaria a + 6+ 7+ 8ºc segun este regulado, el ultimo es de seguridad cortaria a minimo + 2+-3 ºc antes de llegar al punto de congelacion o 0ºc comprobar si corta el termostato de trabajo cuando llega al punto de consigna, saludos

las coches tiene dos frenos si falla el de pie tienes el de mano , y este seria el de seguridad pues lo mismo, si no corta cuando llega al punto de consigna esta mal y se va al de seguridad que seria el ultmo mira el de temp , el ultimo estaria bien por que corto, deberia debe de cortar antes el de trabajo o temp,
hablo de termostato de seguridad, no hablo de presostatos , los termostatos hacen referencia al agua fria
segun dices termostato de seguridad seria asi sal....
Última Edición: hace 2 días 18 horas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ipf90 fallo termostato de seguridad hace 2 días 14 horas #188918

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1344
  • Gracias recibidas 924
  • Karma: 30
Las ipf son roof tops. Esa entrada que yo dije es la que suele llamarse "antihielo", lo que no recuerdo ahora mismo es, siendo una roof top, que seguridad hay conectada ahí, si es que hay alguna. Lo mejor, si es esa entrada, es seguir los cables.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information