• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: MotoCompresor?

MotoCompresor? hace 2 meses 2 semanas #188659

  • KiusaLR
  • Avatar de KiusaLR
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
buenas noches. consulta . equipo de 3000 frigorias le hago vacio a todo el equipo para cargar gas y resulta que luego de eso el manometro me empieza a mentir la presion con nada de gas que le tiraba se subia la presion . pueden ser 2 cosas o motocompresor no esta comprimiendo o capilar.
ahora cual es la mejor solucion para poder descargar motocompresor o destrancar el capilar?
le hize barrido con r22 a la cañeria despues prueba de compresion al motor ( valvula de baja abierta y en valvula de alta el manometro) pero la aguja del manometro se clava en 0psi y no sube .. que tendria que hacer para descartar el motor y como? bobinas del motocompresor estan bien
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

MotoCompresor? hace 2 meses 2 semanas #188662

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7722
  • Gracias recibidas 3166
  • Karma: 108
Puede ser la válvula del obús del equipo , además cuando hagas las pruebas de funcionamiento pon el envolvente a la unit exterior , sino el ventilador no funciona correctamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MotoCompresor? hace 2 meses 2 semanas #188669

  • KiusaLR
  • Avatar de KiusaLR
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
siii.. le saque el obu de la valvula donde esta la manguera de alta. asi lo probe. ahora lo que pensaba hacer es sacar el motocompresor y medir la compresión del mismo como tengo que hacer? algunos le ponen el dedo en alta y saben si sirve o no. pero yo quisiera hacerlo con la manguera d alta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MotoCompresor? hace 2 meses 2 semanas #188671

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 411
  • Karma: 13
Hola.
No será que estás metiendo demasiado líquido de golpe y demora en bajar la presion porque se esta evaporando dentro del vaso de succion del mc?? Y si ademas estas haciendo carga con el condensador desarmado, peor aun.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MotoCompresor? hace 2 meses 2 semanas #188674

  • KiusaLR
  • Avatar de KiusaLR
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

resulta que desueldo el motocompresor para probar presion... en la foto adjunta se ve. la presion sueldo valvula en descarga y mido compresion. hago llegar al motor a 450 psi. y desenchufo a mi entender tendria que bajar hasta 400psi y mantenerse. pero no retiene. recien en 200psi quiere retener. o tendria q taparle la succion para que retenga presion? lo que intento es descartar el motocompresor para ver si funciona bien.
Última Edición: hace 2 meses 2 semanas por KiusaLR.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MotoCompresor? hace 2 meses 2 semanas #188675

  • KiusaLR
  • Avatar de KiusaLR
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MotoCompresor? hace 2 meses 2 semanas #188676

  • KiusaLR
  • Avatar de KiusaLR
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MotoCompresor? hace 2 meses 2 semanas #188678

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7722
  • Gracias recibidas 3166
  • Karma: 108
Arrancas compresor con la aspiración libre , conectas el manifold a la toma de descarga del compresor CON LAS 2 TOMAS alta y baja ABIERTAS del manifold , lo pones en marcha y vas cerrando la válvula de alta y seguido la de baja del manifold hasta que alcance 350 psi , seguido lo desconectas y verificas que mantiene presión .
Última Edición: hace 2 meses 2 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MotoCompresor? hace 2 meses 2 semanas #188680

  • KiusaLR
  • Avatar de KiusaLR
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Prueba hecha... la presion va bajando muuy muy de a poco.. que significa?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MotoCompresor? hace 2 meses 2 semanas #188681

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7722
  • Gracias recibidas 3166
  • Karma: 108
O tienes alguna pérdida por el manifold o mangueras o pierde compresión el compresor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MotoCompresor? hace 2 meses 2 semanas #188682

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 411
  • Karma: 13
KiusaLR escribió:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

resulta que desueldo el motocompresor para probar presion... en la foto adjunta se ve. la presion sueldo valvula en descarga y mido compresion. hago llegar al motor a 450 psi. y desenchufo a mi entender tendria que bajar hasta 400psi y mantenerse. pero no retiene. recien en 200psi quiere retener. o tendria q taparle la succion para que retenga presion? lo que intento es descartar el motocompresor para ver si funciona bien.

Lo que pasa es que los rotativos igualan presion a través del circuito de lubricación. No es como con los alternativos o de piston.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MotoCompresor? hace 2 meses 2 semanas #188683

  • KiusaLR
  • Avatar de KiusaLR
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias x su gran ayuda.. esta tarde les cuento como me fue... voy a probar con el equipo completo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.306 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information