• Página:
  • 1

TEMA: Conductos 7/8

Conductos 7/8 hace 5 años 3 meses #188649

  • Bool
  • Avatar de Bool
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 1
Buenas,
Pues resulta que me llama un cliente con un ROCA YORK de hace mas de 20 años con la unidad exterior en el tejado, se comprueba y fuga, se realiza prueba de estanquiedad en tuberias y perfecto! fuga en equipo, cuando empiezo a buscar equipo que se adapte a la preinstalación, resulta que no encuentro ningún fabricante que me garantice el equipo.
No se si os ha pasado, y que habeis hecho, por cierto linea frigorífica esta empotrada por zonas comunes de las comunidad y falsos techos comunitarios unos 5 dias de trabajo mas paleta mas pintura, es decir, descartado. o mejor dicho, descartado por el cliente por el coste...

Equipo conductos trifásico 14Kw
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Como no sabía que era imposible, lo hice.
omclima.com/
Última Edición: hace 5 años 3 meses por Bool.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conductos 7/8 hace 5 años 3 meses #188650

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas.

Has mirado en la gama de Mitsubishi Replace???

Suelen tener soluciones para casos como el tuyo.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conductos 7/8 hace 5 años 3 meses #188651

  • Bool
  • Avatar de Bool
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 1
Buenas, ni mitsubishi daia, ni mitsubishi electric, ni fujitsu, ni lennox, estoy a la espera de carrier, panasonic, jhonson controls y mtw
Como no sabía que era imposible, lo hice.
omclima.com/
Última Edición: hace 5 años 3 meses por Bool.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conductos 7/8 hace 5 años 3 meses #188652

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Daikin o Midea?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conductos 7/8 hace 5 años 3 meses #188654

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola mira Toshiba que para máquinas de conductos aceptan cambios de sección
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conductos 7/8 hace 5 años 3 meses #188660

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola , no es la primera ni seguro que la última vez que sucede algo similar , te cuento lo que en algunas ocasiones hemos realizado con éxito.

Después de limpiar las líneas frigoríficas y presurizar ( 40kg para R410a) instala un equipo VRV de unos 6 cv ( 16 kw aproximadamente) luego en el interior de la vivienda tienes opción de instalar varias unit interiores o una sola unit interior .

Por supuesto tienes que intentar eliminar TODOS los sifones si es que existen.

Se lo comentas al cliente y que decida .
Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Última Edición: hace 5 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conductos 7/8 hace 5 años 3 meses #188686

  • Bool
  • Avatar de Bool
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 1
Hola, esperaré a tener todas las respuestas de fabricantes, además en febrero es la feria y tambien aprovecharé.
Os mantendré informados.
Un saludo
Como no sabía que era imposible, lo hice.
omclima.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conductos 7/8 hace 5 años 3 meses #188714

  • piolin49
  • Avatar de piolin49
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Hola silentbloc:
¿Por qué dices que "hay que eliminar TODOS los sifones si es que existen"?.....
Ya me dices
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conductos 7/8 hace 5 años 3 meses #188718

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
piolin49 escribió:
Hola silentbloc:
¿Por qué dices que "hay que eliminar TODOS los sifones si es que existen"?.....
Ya me dices
Saludos

Porque en ellos se acumula aceite , además genera una pérdida de carga adicional , aparte por las propias características del R410a no son necesarios y el fabricante lo recomienda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Conductos 7/8 hace 5 años 3 meses #188735

  • piolin49
  • Avatar de piolin49
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Te refieres al sifón del caño de cobre no? Yo creía que hablabais del sifón del desagüe.
Ya me lo confirmáis.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information