TEMA: Sustitución de máquina de conductos

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188037

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
¿Puedes subir una imagen dónde está alojada la unit interior así cómo del conducto instalado ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188046

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes, adjunto fotos de los conductos y unidad interior
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188047

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188048

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188049

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188050

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Que máquina me recomendáis para sustituir la que hay????
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188058

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Uffffff!!
Esos conductos son cómo yo te comentaba y están de pena , incluso las grapas que les pusieron en su día eran de acero en vez de cobre.

Yo sinceramente visto lo visto y llegados a éste punto , me olvidaba de la instalación antigua .

Opción 1 : Instalar un sistema VRV para cada zona o habitación , pudiendo escoger con unit interiores de conductos , split pared , split suelo ...etc...etc...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188062

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
En mi opinión, no te cierres puertas. Que decida el cliente si quiere una nueva máquina con esos conductos. Informa y ya está. Si te niegas a poner una máquina aprovechando los conductos viejos, otro vendrá y la pondrá. Dale varias opciones de caro y bueno a barato y malo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CORRALES

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188072

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Para modo de curiosidad e informativo ; los conductos que se instalaban como en la instalación del post ( en el 99% de locales y viviendas) tenían una particularidad , con el paso del tiempo se iban desprendiendo pequeñas fibras del conducto , pudiendo ser inhaladas fácilmente y generar enfermedades pulmonares , sobre todo más expuestos en oficinas , centros y demás.

Aparte de esto , también tenían la particularidad de depositarse más fácilmente las partículas de polvo , cómo ácaros , gérmenes ..etc..etc .

De hay su eliminación y prohibición.

Ahora cada cuál que haga lo que crea conveniente.
Última Edición: hace 5 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188075

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Comparto la opinion de silenbloc de recomendar sustituir los conductos de impulsión y de paso los de retorno (escayola de techos). Para argumentar la sustitución basta con desmontar una reja de impulsión y hacer una buena foto del interior del conducto de fibra. A la vista de la cara inferior del conducto y la mierda depositada en el que el cliente decida sobre sus sustitución y/o su respiración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CORRALES

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188076

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hay otra posible solución que es una empresa que proyecta un profucto Biotik en el interior del conducto creando una película fina quedando plastificado la fibra. No sé si alguien lo ha utilizado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188078

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
CORRALES escribió:
Hay otra posible solución que es una empresa que proyecta un profucto Biotik en el interior del conducto creando una película fina quedando plastificado la fibra. No sé si alguien lo ha utilizado.

Eso CORRALES no es ninguna solución. Eso es esconder la mierda debajo de la alfombra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.