TEMA: Enfriadora Aire-Agua Daikin. Congelación tubo baja

Enfriadora Aire-Agua Daikin. Congelación tubo baja hace 5 años 2 meses #188596

  • thasio
  • Avatar de thasio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Una pregunta, por cierto, si al hacer la prueba de incondensables no se corresponde presión y temperatura como hay que proceder.
¿Hay empresas donde llevar el gas para que retiren los incondensables?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Aire-Agua Daikin. Congelación tubo baja hace 5 años 2 meses #188597

  • thasio
  • Avatar de thasio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Muchas gracias por la informacion de la descarga. Hasta ahora siempre que le han sacado el gas a algun circuito de esta máquina se lo han hecho con ella completamente parada. Incluso los técnicos de la casa.

Pero lo que dices es mucho más que lógico, pq si congela el agua puede dañar seriamente el intercambiador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Aire-Agua Daikin. Congelación tubo baja hace 5 años 2 meses #188601

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
No te preocupes por la diferencia de temperatura.

El 410a tiene un glide de 0,1K, una décima de grado, lo que es irrelevante para la prueba.

Respecto a tu pregunta, si hay empresas que retiran y reciclan gases, pero sus precios no son viables en cantidades pequeñas.

Si hay problema, mejor cambiar gas

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Enfriadora Aire-Agua Daikin. Congelación tubo baja hace 5 años 2 meses #188602

thasio escribió:

Otra cosa, ¿es posible que un exceso de carga o unos incondensables sólo se manifiesten en modo calor y no en modo frio? Porque en ambos casos es el mismo compresor el que lo comprime, ¿no? Eso me choca, la verdad

Se manifestarán tanto en modo calor como en frío pero en calor es donde más problemas ocasionan o antes nos damos cuenta de su presencia.

Resumiendo, cuando trabajas en frío el refrigerante se condensa en la batería exterior, gran volumen interior, y cuando trabajas en calor se condensa en el intercambiador de placas, pequeño volumen interior, para poder hacer el cambio de ciclo de trabajo y mantener la misma carga de refrigerante los fabricantes instalan un depósito de líquido, a esto se le suma que en calor buscamos una temperatura de condensación alta y en modo frío lo contrario, para mejorar eficiencia energética se busca condensar "lo más bajo posible".

Hay algo que sigue sin cuadrar en esa máquina, antes la presión de alta era baja, ahora por las nubes....

Consejo de amigo, llama al Sat oficial del fabricante.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 5 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Aire-Agua Daikin. Congelación tubo baja hace 5 años 2 meses #188603

  • thasio
  • Avatar de thasio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
rodrigomigel@gmail.com escribió:
thasio escribió:
Hay algo que sigue sin cuadrar en esa máquina, antes la presión de alta era baja, ahora por las nubes....
Un saludo

Bueno con tantos mensajes es fácil perderse. Antes las presiones no subian, la sospechosa principal fue una valvula check que no cerraba bien. En concreto la que aparece en paralelo con la VEE.

La verdad que de repente un dia durante unas pruebas la presión empezó a subir, coincidió que se hizo un desescarche y se vé que se desbloqueó y empezó a cerrar bien y el comportamiento ha cambiado por completo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Aire-Agua Daikin. Congelación tubo baja hace 5 años 2 meses #188604

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La causa de la alta presión la puedes tener en la lectura errónea queda la sonda del intercambiador de aire , ya que prácticamente anula el control de condensación.

Haz caso del consejo de Rodrigo llama al SAT y ponles al tema de la situación.
Y te pones con ellos a verificar .


Si haces las pruebas y verificaciones que ya te comentamos , ganarás tiempo que para el SAT es dinero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Enfriadora Aire-Agua Daikin. Congelación tubo baja hace 5 años 1 mes #188666

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
podrian ampliar el tema del termometro infrarrojo o tipo pistola que es poco confiable ¿ por que ? gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.