• Página:
  • 1

TEMA: Adaptar controlador a enfriadora.

Adaptar controlador a enfriadora. hace 5 años 5 meses #187333

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Hola estoy últimamente con Enfriadoras yme he encontrado algunas con eliwell,danfoss y otros controladores que no son los originales.Se los han adaptado.Q secuencia de funcionamiento van entrando contactores, relés,detector de fases etc ...?Me gustaría saber cómo adaptar con estos controladores igual que he hecho cuándo adaptaba placas electrónicas universales a Split etc...Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Adaptar controlador a enfriadora. hace 5 años 5 meses #187335

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, con esas marcas no sé. Con los de Carel, son parametrizables. Tú conectas las sondas y todas las entradas y salidas, y vas parámetro por parámetro poniendo número de compresores, etc. Él solo ya gestiona todo. Los detectores de fases paran la maniobra, son como una protección. En enfriadoras lo primero siempre es arrancar la bomba. Primero entra la bomba de agua y luego ya compresor a compresor. Los controles primero arrancan uno y ven la velocidad de bajada de temperatura de agua, si baja muy poco, meten otro. Los ventiladores van entrando en etapas en función de la presión de condensación. Si tiene válvula de expansión electrónica, antes del arranque oirás el ruidito a cremallera de posicionamiento. Pero todas estas secuencias las hace el control electrónico. Tú solo tienes que conectar todas las sondas, flujostato, etc. Y definir los parámetros (un circuito, dos circuitos, 2 compresores por circuito, condensador de agua o de aire, etc. etc.)
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, isati, rodrigomigel@gmail.com

Adaptar controlador a enfriadora. hace 5 años 5 meses #187340

Como comenta Jebesat hay controladores especificos para enfriadoras, bien sea Carel,Dixell,.... y sin lugar a dudas es la mejor selección cuando toca cambiar el control de una enfriadora.
No obstante alguna vez por dar servicio y al no disponer de controlador específico me ha tocado poner un termostato en la salida del intercambiador como antihielo, otro termostato en el retorno para controlar el setpoint y un temporizador con retardo a la conexión para el arranque de la bomba enclavado con el flujostato, claro está en circuitos con un solo compresor.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, isati

Adaptar controlador a enfriadora. hace 5 años 5 meses #187344

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol.... no se si te vale
forofrio.com/index.php/foro/132-evaporad...ller-carrier-30rbo60
controladores hay muchos y de muchas marcas,al igual que las enfriadoras en tu caso como serian refrigeradas por agua por aire etc ,
las maquinas supongo que son de los clientes, y por tanto es quien manda como se tiene que gobernar la instalacion. y sera quien tiene la ultima palabra de los datos a meter, despues de esto hay que saber de que enfriadoras se trata ,
conocer las maquinas y las seguridades de que dispone la maquina , para su proteccion,si los datos metidos no son los correctos puede tener muchos problemas ,
hay tecnicos apropiados para esto, tienen la documentacion de la maquina y de acuerdo con el cliente es quien decide que datos meter , unos tendran mas prioridad que otros, pero con la documentacion y un repaso estudio, se lleva acabo el trabajo
siempre de la mano del cliente,
asi que segun maquina sera preciso saber cual es cada cual, de los elementos que se tienen que programar ,
los controladores pueden montar el que sea, siempre que valga y se pueda adaptar a la maquina, atento a los parametros que se tocan, por encima esta el cliente. sal,,,
Última Edición: hace 5 años 5 meses por joseb71. Razón: reventon de equipo con carnet o sin carnet
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati

Adaptar controlador a enfriadora. hace 5 años 5 meses #187346

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
A mi personalmente me gusta mucho CAREL, puedes modificar casi todo lo que necesites un ejemplo la condensación puedes meter los ventiladores que necesites y ajustar por temperatura o presión o integrar un VLT con salida proporcional.
En la evaporación te permite instalar válvulas electrónicas de otras marcas.
Ahora eso si necesitas de una tarde para crear tu propio esquema eléctrico del equipo y definir las salidas porque como te pases tienes que comprar módulos adicionales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, isati

Adaptar controlador a enfriadora. hace 5 años 5 meses #187349

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol.... da un vistazo a los videos en la sala jose en evaporadores, desde el 120 a 126 - 130 en( clases clases videos ) pag7 sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati

Adaptar controlador a enfriadora. hace 5 años 1 mes #189148

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Alguien en Sevilla para adaptar un carel u otro a una enfriadora carrier rh30 160?Es de cuatro compresores y falla tarjeta circuito b.Es en Morón.Y otra cosa...se podría hacer mecánicamente sin nada digital?(es curiosidad). Antiguamente no habría controladores digitales ¿No?. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Adaptar controlador a enfriadora. hace 5 años 1 mes #189150

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Sería ver si te sale más barato adaptar todo+mano de obra que la tarjeta de repuesto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati

Adaptar controlador a enfriadora. hace 5 años 1 mes #189157

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
isati escribió:
Alguien en Sevilla para adaptar un carel u otro a una enfriadora carrier rh30 160?Es de cuatro compresores y falla tarjeta circuito b.Es en Morón.Y otra cosa...se podría hacer mecánicamente sin nada digital?(es curiosidad). Antiguamente no habría controladores digitales ¿No?. Gracias.

Poder se puede hacer base de elementos electromecánicos.

La pregunta es si merece la pena??

No. Sale muchísimo más caro y el control nunca será tan versátil y preciso.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.506 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information