• Página:
  • 1

TEMA: Averia en maquina General Fujitsu AOY45LJBYL

Averia en maquina General Fujitsu AOY45LJBYL hace 6 meses 1 semana #187139

  • ppkoria
  • Avatar de ppkoria
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenas Noches .
Os comento la siguiente averia , a ver si me podeis echar una mano a solucionar esta averia.
Maquina exterior : AOY45LJBYL
Maquina interior : AUY45LUAS Gas Refrigerante ; R 410A
Error 0: 17 En el que segun los codigos de errores que he encontrado por aquí, me dice que tiene un problema en la IPM protectión.
Sabriais decirme a que se deve, o por donde puedo detectar dicha averia para su corrección
Un saludo y gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Averia en maquina General Fujitsu AOY45LJBYL hace 6 meses 1 semana #187140

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7722
  • Gracias recibidas 3166
  • Karma: 108
Hola .
La IPM es el Módulo de Potencia sistema Inverter , verás que está con pasta térmica adherido a su disipador , normalmente alimenta a ventilador y compresor .

Te recomiendo ver el canal de Forofrio sobre los sistemas inverter , para que estés familiarizado con estos sistemas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

Averia en maquina General Fujitsu AOY45LJBYL hace 6 meses 1 semana #187144

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
Hola, te adjunto el esquema de un sistema inverter. Primero convierte la corriente a continua y finalmente la vuelve a convertir en alterna. El módulo IPM (Inverter Power Module), suele venir como una placa independiente que alimenta al compresor. Recibe corriente continua y saca corriente alterna variable para alimentar al compresor.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

A continuación ves una placa IPM (debajo) y una placa de control (arriba). Ambas de una unidad exterior. La de control se comunica con la IPM. La de control manda la tensión continua a la IPM y la IPM la convierte mediante transistores en corriente alterna para alimentar al compresor.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


El error al que haces referencia es que tu máquina ha detectado un sobreconsumo de corriente en el módulo IPM. Esto se puede deber fundamentalmente a 3 factores:
1. Presiones altas en la unidad condensadora que provocan un alto consumo del compresor. Normalmente este no es el error, pues lleva otras protecciones la máquina para evitarse esto. Pero por si acaso echa un vistazo a la unidad condensadora, ventilador, suciedad, etc.
Ahora vamos a los factores más posibles:
2. Daño en la placa IPM.
3. Daño en el compresor (mecánico o eléctrico).

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Puedes intentar medir las resistencias de la placa y los bobinados del compresor tal y como adjunto en las siguientes dos imágenes. Corresponden a un modelo hermano del tuyo, una General. Los valores tal vez no te den igual, pero te darán parecido.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Pero las mediciones que considero mejores es con tensión y con mucho cuidado. Consiste en, tras resetear el error quitando tensión, tener la máquina abierta y preparada para medir. Dar tensión y dar marcha. Y comprobar la placa IPM así:
A) Entradas de la placa IPM. La placa IPM se alimenta a través de la placa de control con entre 310 y 380 voltios de CORRIENTE CONTINUA. Tienes que comprobar que la tensión está llegando a la IPM desde la placa de control. Las entradas son P y N. Así vienen siempre, con esas letras. Son dos cables gruesos, similares a los tres cables gruesos que salen de la IPM hacia el compresor. Mide ahí con el tester en CONTINUA esos 310-380V. Si tienes ahí esa tensión, paso uno conseguido. La tensión llega a la IPM, sigamos.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



B) Ahora tendrás que medir las salidas de la placa IPM hacia el compresor. Si te saltó el error otra vez, vuelve a resetear y prepara todo para medir cuando vaya a arrancar de nuevo.
Antes de dar tensión, SUELTA LOS TRES CABLES QUE ALIMENTAN AL COMPRESOR desde la placa IPM, son gruesos, alimentan los bobinados. No mezcles las fases cuando estén sueltas, marca bien para conectar luego otra vez en orden.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Ahora da orden de arranque y mira si sale tensión de la placa IPM. Mide entre U, V y W por parejas. Tienes que tener la misma tensión por parejas, aunque esta tensión va cambiando porque modula. Tiene que haber entre 30 y 190 Voltios en corriente ALTERNA por parejas. Por ejemplo, en un determinado instante tienes entre U-V: 50 Voltios de alterna (igual entre U-W y entre V-W). Comprueba rápido que esto se da equilibrado. A los 5 segundos tal vez tengas entre las tres fases 75 voltios. Va modulando, entre 30 y 190V, pero siempre tienen que estar equilibradas las tensiones entre las tres fases.
Estas mediciones hazlas siempre sin que la tensión llegue al compresor. Es solamente medir si sale tensión de la placa. Si no puedes medir en la máquina, porque la IPM muchas veces está escondida detrás de la de control, haz las mediciones SOLTANDO LOS CABLES DE LA BORNERA DEL COMPRESOR. Ahí debe de llegar la tensión si la IPM está bien.
CONCLUSIONES:
1.- Si la IPM tiene entrada de tensión correcta y tiene salida de tensión correcta, tienes casi con toda probabilidad el compresor mal. Y esto a pesar de que los bobinados del compresor tengan una resistencia que parezca correcta (o que sea correcta, con los mismos ohmios entre ellos y sin cosas raras). Ya tuve yo una sorpresa así, la resistencia de los bobinados estaba bien, pero el compresor estaba mecánicamente dañado y disparaba el consumo.
2.- Si la IPM no tiene salida de tensión pero sí entrada, casi con toda probabilidad tienes la placa IPM mal.
3.- Si no hay entrada de tensión en la IPM, esto es que no sale esa tensión de la placa de control, y el daño se extiende hacia atrás a la placa de control.
Y recuerda que si vas a cambiar placas en un inverter, advierte al cliente de que no hay seguridad 100%, tal vez todo indique que solo tienes daño en la IPM pero al cambiarla, resulte que el compresor te dañó la placa o bien la de control no funciona bien pese a dar la salida correcta.
Mi experiencia: Yo tenía una IPM mal en una General de un ciente, no me daba salida de tensión la IPM pese a que sí le llegaba tensión desde la placa de control. Cambié la IPM y resultó que el compresor estaba dañado mecánicamente. El compresor arrancó con mucho ruido y me tiró abajo la máquina por sobreconsumo. Fue el compresor el que dañó a la placa IPM. Yo medí la resistencia de bobinados del compresor antes de pedir el repuesto de la IPM y dicha resistencia era correcta. No hay manera en estos casos de estar seguro al 100%. Hay que ir por pasos, cambiar la IPM y comprobar si funciona. Una vez cambiada la IPM ya no puedes devolverla al distribuidor (normalmente ya no acepta devoluciones de placas, las has manchado además de pasta térmica, tal vez puedes incluso haberla fundido al probarla). Si el cliente se echa atrás cuando le digas que tiene mal el compresor, como fue mi caso, pierdes el dinero de la placa (en nuestro caso mi empresa perdió 800 euros de una Mitsubishi de 15Kw). Comenta todo este asunto detalladamente al cliente y que te abone las placas por anticipado si quiere arreglar la máquina. Es un consejo que te doy el del pago por anticipado. Hazle asumir el riesgo y la responsabilidad de la reparación, incluso firmando un documento si quieres como hacen los concesionarios de coches con las reparaciones.
Suerte y espero que te sirva.
Última Edición: hace 6 meses 1 semana por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, ppkoria

Averia en maquina General Fujitsu AOY45LJBYL hace 6 meses 4 días #187193

  • ppkoria
  • Avatar de ppkoria
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Muchisimas gracias, me pondre manos a la obra y os dire algo en unos dias.

vuelvo a daros las gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.377 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information