TEMA: Presión máxima con nitrógeno en un equipo de R22

Presión máxima con nitrógeno en un equipo de R22 hace 7 meses 6 días #186707

  • rcmcr
  • Avatar de rcmcr
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Hola estimados compañeros!
Agradezco sus comentarios sobre una situación que tengo. Resulta que un cliente me solicitó quitar una unidad piso cielo de 3 tons por que deseaba modificar su oficina y estaba ubicado en el techo de la misma. Al recoger el gas refrigerante R22 (aclaro inmediatamente que en el país aún es permitido este tipo de gas aunque ya hay un limite de tiempo para eliminarlo del todo), la tubería de la condensadora no soportó la presión acumulada lo que provocó una fuga y se salió el gas ( no pude hacer nada para evitarlo).
La consulta es si me podrían decir cual es la presión máxima con nitrógeno que se le puede introducir al sistema sin dañarlo para encontrar la fuga. En el momento se escucho claramente la fuga cuando botaba el gas pero en el techo de un edificio a mediodía y bajo un sol abrazador lo menos que se me ocurrió fue buscar la fuga.
5 meses después el cliente quiere reactivar la unidad (a pesar de mi sugerencia técnica de que lo mejor era desecharlo, por una unidad nueva con R-410A), he buscado la fuga con presión de nitrógeno hasta de 200 psi, y aun no he podido encontrarla. Aclaro que he usado métodos tradicionales como agua jabonosa, espuma y aun no he usado equipos modernos electrónicos.

Compañeros me podría decir cuantas psi o presión acumulada se mantiene en la unidad condensadora cuando ya sea se recoge el gas o viene cargada de fabrica con R22? La etiqueta indica que trae 1.4 kg de gas refrigerante y utiliza compresor scroll. Eso es solo para tener idea de que a que presión acumulada fue que se reventó la tubería, solamente curiosidad.

Si alguien tiene alguna idea que me pueda ayudar a encontrar esa micro fuga, les agradezco los comentarios. Bueno quizá no tan micro ya que le inyecte 200 psi de nitrógeno y después de 48 hrs mantiene 100 psi.

Gracias de antemano compañeros....
Última Edición: hace 7 meses 6 días por rcmcr.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Presión máxima con nitrógeno en un equipo de R22 hace 7 meses 6 días #186708

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
Sube a 300-350 PSI
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Presión máxima con nitrógeno en un equipo de R22 hace 7 meses 5 días #186710

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7722
  • Gracias recibidas 3166
  • Karma: 108
Presuriza las dos líneas independientemente y si puedes también por sectores , tarde o temprano cantará.
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión máxima con nitrógeno en un equipo de R22 hace 7 meses 5 días #186711

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 411
  • Karma: 13
Buen diaaa.
Pregunto, no será que por la carga adicional de refrigerante q seguramente lleva la instalación se lleno la condensadora y la presion subió tanto q se abrió la válvula de alivio del scroll??
Cuando se abre se escucha como si fuera una fuga enorme.
Suerte.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Presión máxima con nitrógeno en un equipo de R22 hace 7 meses 5 días #186714

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4474
  • Gracias recibidas 2344
  • Karma: 109
Si la fuga se sintió en la condensadora es hay en donde hay que buscarla.
Lo primero seria descartar que el equipo no cuente con válvula de seguridad para sobrepresiones.
Lo máximo que se puede cargar una unidad condensadora con presión es la indicada por el fabricante. Generalmente viene indicada como presión de prueba. Si el equipo o el manual no tienen esta indicación recurrimos a la tabla presión temperatura del R22, en este caso, y miramos la presión de condensación a 50ºC y a esta presión le damos un 30% mas y verificamos estanqueidad.
Cuando las tuberías son distintas, unas de cobre y otras de aluminio se usan presiones distintas para verificar la estanqueidad del circuito y sobre todo en los evaporadores de aluminio hay que prestar mucha atención de no sobrepasarnos de la presión del refrigerante a temperatura ambiente.
En tuberías, evaporadores y condensadores en donde el tiempo ya a pasado factura hay necesidad de ser muy cuidadosos a la hora de presurizar, esto por el desgaste de las tuberías sobre todo en los codos, curvas y empates.
Hay algunos equipos que traen en la parte superior del cilindro o tanque recibidor una válvula de seguridad tipo fusible (un tapón o tuerca perforada y rellenada con estaño) a una determinada presión pueden dar fuga y es muy difícil de detectar si no se está alerta.
Las válvulas de seguridad que abren y cierran, en algunas ocasiones después de abrir no Cierran lo suficiente para ser hermética, es por esta razón que, cada que una válvula de seguridad salta hay que reponerla.
Si fue la válvula interna de seguridad, del compresor scroll. Botaría el refrigerante mientras las tuberías estuvieran abiertas pero después de soldar no deberían mostrar problema.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión máxima con nitrógeno en un equipo de R22 hace 7 meses 5 días #186716

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1493
  • Gracias recibidas 982
  • Karma: 53
En tu perfil no consta de que país vives por lo que te voy a describir las presiones que en España supuestamente deveriamos de trabajar.
Esto es valido para todos lo refrigerantes. Antes que nada decirte que tu equipo de R-22 si tiene el marcado CEE de fabrica salio con una prueba de resistencia mecánica equivalente a 1,43 de la presión de diseño, es decir si la prueba de diseño son 20 bares se a probado a 28,3 bares.
Aqui en España la presion de estanqueidad depende del refrigerante y la zona climática donde estará el equipo instalado y esta varia del lado de baja presión y alta presión. Aquí tenemos 3 zonas 32, 38 y 43ºC y sus presiones máximas corresponden en orden 55, 59 y 63ºC.
Si trabajamos con R-22 la presión máxima de este gas son 25 bares si es 410-A son 40 bares para la zona climática de 43ºC. La válvula de seguridad estará tarada a 1,1 de la presión máxima, el presostato a 0,9 de la presión máxima y la válvula de alivio a 1 de la presión.
Espero que te haya ayudado. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d, silenbloc, francismorcillo, biel1

Presión máxima con nitrógeno en un equipo de R22 hace 6 meses 3 semanas #186889

  • RICARDO STORK
  • Avatar de RICARDO STORK
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola compañero. Si escucho la fuga y en 48 hs baja de 200 psi a 100 psi es claro que la misma existe y por ende va a encontrarla eventualmente, lo que debe hacer es armarse de paciencia.
Personalmente nunca he necesitado utilizar mas de 200 libras de nitrógeno para encontrar una fuga así que siga así y la hallará.
Valla "arrinconando la perdida" . Es decir que debe ir probando por parte si es que no la encuentra. Por ejemplo, el condensador por un lado y el compresor por el otro y así hasta dar con la misma.
Le deseo mucha suerte y saludos desde argentina.