TEMA: Motor velocidad variable

Motor velocidad variable hace 5 años 7 meses #186630

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Por las conexiones que se ven parece un motor trifasico sin regulacion 0-10v, por lo tanto la velocidad se regula por variador. Comprueba en el cuadro y caja de conexiones del motor que reciba tension y que son acordes a los rangos de trabajo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Motor velocidad variable hace 5 años 7 meses #186631

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
motor motor vale, y el condensador tiene condensador de arranque ¿ comprobar.
comprobar si esta mal de rodamientos, animo sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Motor velocidad variable hace 5 años 7 meses #186632

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Migar escribió:
Por las conexiones que se ven parece un motor trifasico sin regulacion 0-10v, por lo tanto la velocidad se regula por variador. Comprueba en el cuadro y caja de conexiones del motor que reciba tension y que son acordes a los rangos de trabajo.
No es trifásico, es monofacico, y le llega el 220, el lleva un módulo si te fijas en la parte de abajo, ese es el que quisiera probar( ya lo he reemplazado en equipos similares) pero quiero aprender a como verificarlo
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Motor velocidad variable hace 5 años 7 meses #186633

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Motor velocidad variable hace 5 años 7 meses #186641

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Mirate lo que te dice Joseb.
Pero no el de arranque, el condensador de marcha.
Una vez comprobado que la linea alimentación este bien.
Lo pruebas a la máxima marcha con una pila de 9v. vigilando la polaridad
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Motor velocidad variable hace 5 años 7 meses #186664

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Pues echando un vistazo al motor y al manual el conector que lleva de 3 pines los de los laterales son fase y neutro y el del centro tierra, si colocas un tester entre el tierra y fase o neutro te tiene que dar un valor superior a 100 Kohm y el valor de la resistencia de bobina inferior a 20 ohm.
Lo que no me cuadra es que comentas que quieres probar el modulo en las fotos no se ve el modulo supongo que sera el de 3 velocidades, de todas formas tienes el esquema de salida del modulo
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Motor velocidad variable hace 5 años 7 meses #186670

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
goldete escribió:
Pues echando un vistazo al motor y al manual el conector que lleva de 3 pines los de los laterales son fase y neutro y el del centro tierra, si colocas un tester entre el tierra y fase o neutro te tiene que dar un valor superior a 100 Kohm y el valor de la resistencia de bobina inferior a 20 ohm.
Lo que no me cuadra es que comentas que quieres probar el modulo en las fotos no se ve el modulo supongo que sera el de 3 velocidades, de todas formas tienes el esquema de salida del modulo
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Le envié la foto del módulo al administrador y no la posteo
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Motor velocidad variable hace 5 años 7 meses #186671

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Saludos, hoy le puse fin al asunto, le reemplacé el módulo y el motor arranca muy bien!
Gracias por sus aportes.
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Motor velocidad variable hace 5 años 7 meses #186682

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol me gustaria saber que tipo de modulo es del que hablas , dices que ya cambiaste alguno , pero yo no veo el dichoso modulo, sal.... risa136:,gif
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Motor velocidad variable hace 5 años 7 meses #186684

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
file:///D:/Usuario/Desktop/ECM%20Textbook-enhanced%20v2.0%20G2010.pdf
ver el articulo de: Variable Speed ECM

considero que esto debe servir de algo. solo darle copiar y pegar
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Motor velocidad variable hace 5 años 7 meses #186700

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
joseb71 escribió:
hol me gustaria saber que tipo de modulo es del que hablas , dices que ya cambiaste alguno , pero yo no veo el dichoso modulo, sal.... risa136:,gif

El módulo le envié foto al email del administrador y no la ha puesto, si gustas envíame tu email y te la envío
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Motor velocidad variable hace 5 años 7 meses #186701

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.