• Página:
  • 1

TEMA: Ciatesa vierte agua

Ciatesa vierte agua hace 5 años 8 meses #186414

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Buenas tardes, me dieron un aviso de una maquina de conductos que vertia agua, bueno pues llego y veo que la bandeja de desague y parte de las aletas del evaporador tienen como barro, las limpio las vuelvo a instalar y le realizo un sifon al desague, a los dos o tres dias me llaman que aquello sigue vertiendo agua, la maquina esta nivelada perfectamente, es una evaporadora con ventiladores centrifugos y el agua la vierte por el extremo contrario del desague.
alguien tiene idea de lo que le puede pasar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa vierte agua hace 5 años 8 meses #186422

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Estas cosas no se pueden resolver sin verlo. El tubo de desagüe tiene que estar libre de atascos, se puede soplar, incluso con nitrógeno si hay atasco. Yo primero soplo con un tubo con mis pulmones y veo si está atascado. Se puede meter una guía de electricista también.
Además, el sifón tiene que tener las dimensiones justas, el tubo la pendiente adecuada...
Filtros limpios, batería limpia, bandeja limpia...
Es fancoil de agua o máquina de refrigerante? Si es de agua, hay que ver incluso que la válvula de tres vías cierre, me encontré un caso que no cerraba, y al parar el ventilador, sudaba la chapa por fuera...
También vi casos de máquinas con bandeja de la que sobresale en impulsión, y salpicaban agua por la fuerza del aire...
En fin, es el día a día esto del agua, a veces uno lo soluciona y otras toca meter bombas de condensados...
Suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, rodrigomigel@gmail.com

Ciatesa vierte agua hace 5 años 8 meses #186434

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Antes de poner un sifón revisa si ya tiene , ya que aunque no lo veas igual está oculto .
2 sifones en el mismo desagüe al final sale gotera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, rodrigomigel@gmail.com

Ciatesa vierte agua hace 5 años 8 meses #186437

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
También vi casos de máquinas con bandeja de la que sobresale en impulsión, y salpicaban agua por la fuerza del aire..
este es mi caso, pero no se me ocurre como actuar, incluso he pensado en hacer una bandeja de desague mas profunda para evitar esto, no lo se.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa vierte agua hace 5 años 8 meses #186438

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
creo esta evaporando muy bajo,sube la temp,limpia limpia limpia la bateria, por dentro por fuera,no tiene paso de aire, limpia la tuberia el sifon , no hay limpieza un problema, , y el otro no se limpia la barteria,
se me olvido limpia el los filtros, veras la solucion,
Última Edición: hace 5 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa vierte agua hace 5 años 8 meses #186439

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
david12 escribió:
También vi casos de máquinas con bandeja de la que sobresale en impulsión, y salpicaban agua por la fuerza del aire..
este es mi caso, pero no se me ocurre como actuar, incluso he pensado en hacer una bandeja de desague mas profunda para evitar esto, no lo se.
Si este es tu caso, seguramente tengas la bandeja en impulsión, debajo de la batería, que está en impulsión, con el ventilador detrás, en la zona de retorno. De poco sirve el sifón ahí, pues la bandeja está en sobrepresión, no en depresión. Tendrás un saliente de la bandeja sobre el que van los tubos de entrada y salida a la batería.
Si sacas la bandeja, en algunos fabricantes, entre la bandeja y la batería, hay una esponja negra similar a la filtrina negra. La ponen para que no salpique agua a los conductos. Esa esponja empapa y retiene agua, y a veces está movida y da "por saco". Yo la he quitado en dos o tres ocasiones y dejó de salpicar agua.
Si no hay esponja o no funciona, en algunos casos me funcionó elevar las paredes de la bandeja que sobresale, lo hice con cinta de plata, lo mas alto que puedas, si puedes hasta los tubos de cobre, y las salpicaduras ya no pueden salir
Última Edición: hace 5 años 8 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Ciatesa vierte agua hace 5 años 8 meses #186441

Por lo que comentas puede ser que el problema no sea causado por el desagüe o la bandeja si no por arrastre de gotas de agua en la batería producido por una alta velocidad del aire, demasiado caudal.

El retorno es a plenum?

Has probado ha bajar velocidad de ventilador?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Ciatesa vierte agua hace 5 años 8 meses #186455

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Como ves el agua y los desagües a todos nos han dado más guerra de la cuenta.
___________________________________________
Jebesat comentó:

Si sacas la bandeja, en algunos fabricantes, entre la bandeja y la batería, hay una esponja negra similar a la filtrina negra. La ponen para que no salpique agua a los conductos. Esa esponja empapa y retiene agua, y a veces está movida y da "por saco".
___________________________________________

Si la retiras , cuando la bandeja empieza a retener el agua , el agua empieza borbotear por la entrada de aire a alta velocidad ( justo por donde está la esponja que mencionas.


Si es el caso hay que sellar ésa unión , incluso en algunas ocasiones e puesto un recoge gotas con malla de inox inventos .... que a veces funcionan y otras no , primero hay que buscar el origen de la avería e intentar dejar el equipo en su forma original.
Última Edición: hace 5 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

Ciatesa vierte agua hace 5 años 8 meses #186458

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
joseb71 escribió:
creo esta evaporando muy bajo,sube la temp,limpia limpia limpia la bateria, por dentro por fuera,no tiene paso de aire, limpia la tuberia el sifon , no hay limpieza un problema, , y el otro no se limpia la barteria,
¿¿¿¿¿¿se me olvido limpia el los filtros, veras la solucion,
si los filtros estan sucios es seguro que se produciran gotas en la interior , esto es por que no hay paso de aire por el intercambiador, y no eliminamos el frio que esta en el interior de la bateria, de manera que se produce una bajada de presion y de temp en el intercambiador, el aire no pasa no se roba esa baja presion y temp, y se produce el goteo en el exterior de los tubos formacion de agua, limpia la bateria y los filtros y veras que feliz estara la maquina, ya lo comente arriba, pero es igual, el ser humano tropieza dos veces en la misma piedra, sal....
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa vierte agua hace 5 años 8 meses #186459

  • bass17
  • Avatar de bass17
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Buenas tardes...
A parte de todo lo anteriormente comentado por los compañeros si la bandeja es metálica contemplaste la posibilidad de que este picada ...
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa vierte agua hace 5 años 8 meses #186485

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Mañana retomaré el tema y haré, lo siguiente:
Cambiare los filtros y encimtare la bandeja con cinta de aluminio, a ver qué pasa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa vierte agua hace 5 años 8 meses #186497

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
Me imagino q solo tendras acceso a la parte superior de la bandeja y no me parece muy buena idea lo de encintar con cinta de alumunio....
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.505 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information