Buenas noches.
Os paso a comentar que tengo un problema con una maquina airwell del año 2008. Conductos de doble compresor ( dos circuitos independientes)
gas R 410a
Tengo dos circuitos trabajando 1º 8bar baja y 23bar en alta y el 2º 7bar en baja 22bar en alta.
Pues resulta que de vez en cuando y sin tiempo determinado se me para toda la maquina y se refleja en el display del termostato E ID, como alarma.
unicamente puedo resetearla , cortandole la corriente de alimentacion.
Quisiera tambien tener la documentacion de esta maquina para saber el funcionamiento de la maniobra.
un saludo de antemano y mil gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Problema con maquina Airwell CVN 504
hace 5 años 9 meses #186166
Hola, la máquina según he leído en internet, lleva control de carel, el aria. Si es así, te dice que la entrada id 3 está abierta cuando debía estar cerrada. Aquí verás cuál es la id3:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Sigue los cables de la id3, no te queda otra, y mira que protección o protecciones enseriadas tienes, hasta localizar cuál abre y por qué.
Yo no sé Airwell que protecciones puso en esa entrada, pero la documentación de Carel que nos indica entrada digital 3 es suficiente si sigues los cables.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Si ese no es tu autómata o placa pero es el Aria, busca una id3. El aria indica error en entrada digital 3.
Si ni siquiera es el Aria y todo esto no vale, pues nada, jeje, a seguir....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Problema con maquina Airwell CVN 504
hace 5 años 9 meses #186168
Jebesat.- segun estos codigos de alarma, he localizado que en dicha placa electronica los cables estaban colocados en el bornero, pero la mayoria de tornillos estaban sueltos ( entre ellos el famoso id3)
Asi que creo que gracias a vuestra ayuda, he solucionado el problema.
Acabo de poner la maquina en marcha y todo funciona correctamente.
Muchisimas gracias, sobre todo por la rapidez.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.