bueno ya, no se invente lo que no he dicho de su aparato, yo no dije eso ,
he dicho que antes de que saliera al mercado el inverter,los A/A o consolas partidas , que se decia, portaban un control de presion de condensacion en la condensadora , para la funcion que ya mencione, pero no he dicho que su aparato lo lleve, no se su aparato lo que pueda llevar .sal....dos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
aire frio calor LG se apaga unidad interior
hace 5 años 7 meses #186216
Si RICARDO STORK, en muchas maquinas de este tipo, no inverter, el ventilador exterior en modo calefacción, para, deja de funcionar, en determinadas condiciones para, evaporando más bajo, no sobrepasar una determinada presión o temperatura de descarga de compresor. En Lg no estoy seguro, pero si, no es, como he comentado, ninguna maniobra rara.
Compañero nunca dije que el forzador exterior no debe parar independientemente del compresor en modo calor. Si se refiere a lo que le indique al forista Joseb71 es que estos equipos no son capaces de modular las revoluciones del ventilador exterior, tal como el lo dijo. Pero claro que estoy de acuerdo con uds en que muchos modelos frio-calor paran su forzador y el compresor sigue en marcha.
Última Edición: hace 5 años 7 meses por RICARDO STORK.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
aire frio calor LG se apaga unidad interior
hace 5 años 7 meses #186219
Ricardo comentó:
El forzador exterior arranca y para conjuntamente con el motocompresor.
___________________________________________
Normalmente si éso sucede en modo calor , hay un problema bien en el sensor de pozo en la unit interior , exterior o falta de refrigerante.
Verifica sus valores a la misma temperatura ( puedes introducir sus sondas en un vaso con agua ) te tienen que dar el mismo valor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RICARDO STORK
aire frio calor LG se apaga unidad interior
hace 5 años 7 meses #186229
Hola silenbloc gracias por volver a intervenir.
Falta de refrigerante queda descartado por la pruebas de presión, consumo y salto térmico que realice al equipo. Esta maquina no posee sensor de unidad externa, pero al sensor pozo lo pienso reemplazar a modo de prueba tal como hice con el de ambiente. No soy partidiario de remplazar piezas para ver que sucede, pero la verdad es que por el momento se me terminaron las ideas así que creo que voy a cambiar este sensor y les aviso que pasa. (ojala sea esta la solucion).
Última Edición: hace 5 años 7 meses por RICARDO STORK.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
aire frio calor LG se apaga unidad interior
hace 5 años 7 meses #186232
Hola Ricardo. No estoy completamente seguro pero creo que esas unidades en calor al llegar al set point ponen siempre el simbolito de desescarche. Es indicacion de que la bateria esta fria y hasta que no se caliente de nuevo no desaparecera el simbolo y no podra arracar el ventilador interior. El problema tipico cuando le falta gas por ejemplo es que no alcanza a calentar la bateria y el simbolo tarda demasiado en desaparecer. Pero juraria que con todo correcto ese funcionamiento es normal
El administrador ha desactivado la escritura pública.
aire frio calor LG se apaga unidad interior
hace 5 años 7 meses #186233
Hola Carlitos.
Según el cliente antes no se prendían los leds de descarche cuando paraba por temperatura y según y el manual estos leds se encienden cuando esta realizando el descongelamiento automático y claro que el descongelamiento no tiene porque hacerlo cada vez que para por temperatura como es el caso de este aire. Ademas tenga en cuenta que se mantiene parado durante unos 20 minutos pero cada 4 o 5 minutos se pone en marcha la unidad interior tan solo por unos 10 segundos y esto no es normal.
Lo de la falta de gas queda descartada por lo ya expuesto.
Gracias carlitos por su aporte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
aire frio calor LG se apaga unidad interior
hace 5 años 7 meses #186272
Pues si es on-off, y tienes el control de ventilador exterior, compresor, v4v por separado es como te dicen silenbloc y carlitos.
Supongo que tendras 4+tierra, si es asi, el equipo actua como te han dicho.
Por los datos y pruebas que aportas, yo sospecho de que te este fallando el capacitor del ventilador interior.
Compruebalo, esta oculto en la carcasa del motor.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 5 años 7 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
aire frio calor LG se apaga unidad interior
hace 5 años 7 meses #186291
Gracias mutimarcas por colaborar pero como ya he publicado el problema no es que para el forzador exterior independientemente del compresor, porque como también ya he aclarado eso estaría dentro las funciones normales de un aire frío-calor. Conozco perfectamente como funcionan estos equipos. Lo que no llego a entender es que lo motiva a pensar que la falla radique en el forzador interior o en su capacitor como ud alega.
De todas maneras le agradezco su aporte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
aire frio calor LG se apaga unidad interior
hace 5 años 7 meses #186292
Ha probado usted ha repasar el estado del cableado,; apriete, terminales, bornas y fichas de las placas no haya alguna soldadura mal estado. Podría ser un falso contacto. Se que usted a dicho que ha repasado v4v, pero ha mirado el accionamiento mecánico, no sólo la bobina.
Se que usted tendrá mas experiencia y conocimientos que yo pero muchas veces lo tenemos delante y no lo vemos.
A veces cuando no doy con la avería toco las tuberías aplicando la lógica de funcionamiento de la máquina ; que es gas,
que es líquido, temperatura de descarga, temperatura aspiración, estado filtro deshidratador, posición v4v, etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RICARDO STORK
aire frio calor LG se apaga unidad interior
hace 5 años 7 meses #186295
Muchas gracias por su aporte boecesar. Estoy de acuerdo con ud en el hecho de que a veces tenemos la solución en nuestras narices y no somos capaces de verlo. Voy a tener en cuenta sus concejos. El cliente no se encuentra por ahora en su domicilio y por eso no he ido nuevamente, pero cuando regrese prometo contarles el resultado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
aire frio calor LG se apaga unidad interior
hace 5 años 3 semanas #189110
Estimado, yo también soy de Argentina y estamos saliendo de la época de verano con lo cual su cliente puede vovler a tener el mismo problema si no lo ha resuelto. Sinceramente soy bastante nuevo en el rubro, algo de 5 años, continuo capacitándome en refrigeración porque es algo que me gusta mucho y este año espero incursionar mis conocimientos en cámaras frigoríficas. Por lo que vengo leyendo, desconozco ese equipo en particular,, pero si los ntc de ambiente y de caño daban mediciones normales (2,5v cc) con temperatura de 25ºC, la presión de r22 es adecuada a la temperatura ambiente, existe la posibilidad que tenga un clixon o sensor de descongelamiento en la unidad exterior el cual se abra y no vuelva a cerrar? razón por la cual el equipo entra en modo descongelamiento (Apaga Compresor, deja prendido forzador exterior, deja prendido forzador interior hasta tanto la temperatura no baje a la temperatua seteada en el control).
Agradezco si retoma el tema y nos orienta. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.