TEMA: aire frio calor LG se apaga unidad interior

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 5 años 8 meses #186139

  • RICARDO STORK
  • Avatar de RICARDO STORK
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes. El aire en cuestión es un LG de 2772 frigorías. En modo frío funciona correctamente tanto en presiones como en salto térmico, parando y arrancando por temperatura. En modo calor arranca la unidad exterior, luego la interior con mas de 50ºC totalmente normal pero cuando llega a la temperatura de set point para la unidad exterior, sigue funcionando la unidad interior por unos 40 o 50 segundos y luego se detiene la unidad interior prendiendo los indicadores de descongelamiento automático, pero la unidad exterior jamas se pone en marcha para realizar dicho descongelamiento. Esto lo hace cada vez que el equipo para por temperatura.
Los sensores están bien e incluso cambie el de temperatura a modo de prueba pero la falla persiste. Alguien tuvo alguna experiencia o se les ocurre alguna idea para indicarme? desde ya muchas gracias a todos. Ricardo Stork
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 5 años 8 meses #186143

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Hola Ricardo, presiones en modo calor? durante el trabajo son presiones normales?
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 5 años 8 meses #186144

  • RICARDO STORK
  • Avatar de RICARDO STORK
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
tanto las presiones, como salto termico y consumo son normales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 5 años 8 meses #186145

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
es que no entiendo nada hol.... si trabajas con frio, pues frio, no se por que razon la pones en calor,esos cambios no te sirven par nada , o estas investigando, te aseguro que yo tengo las maquinas en frio, y no se me ocurre ponerlas en calor,y en invierno las paso a calor y ya no toco mas,te recuerdo que no es un juguete, es un aire y como tal , si tiene que trabajar ahora en produccion de frio, pues deja que trabaje, ya vendra el invierno, y la pasaras a calor, lo que estas haciendo es que se desmadre la maquina,
por que sera que quieres que trabaje en calor,cuanto mas se toca peor, pero la maquina es tuya , sal.....
Última Edición: hace 5 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 5 años 8 meses #186146

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
RICARDO STORK escribió:
Buenas tardes. El aire en cuestión es un LG de 2772 frigorías. En modo frío funciona correctamente tanto en presiones como en salto térmico, parando y arrancando por temperatura. En modo calor arranca la unidad exterior, luego la interior con mas de 50ºC totalmente normal pero cuando llega a la temperatura de set point para la unidad exterior, sigue funcionando la unidad interior por unos 40 o 50 segundos y luego se detiene la unidad interior prendiendo los indicadores de descongelamiento automático, pero la unidad exterior jamas se pone en marcha para realizar dicho descongelamiento. Esto lo hace cada vez que el equipo para por temperatura.
Los sensores están bien e incluso cambie el de temperatura a modo de prueba pero la falla persiste. Alguien tuvo alguna experiencia o se les ocurre alguna idea para indicarme? desde ya muchas gracias a todos. Ricardo Stork

hol,,dices la interior con mas de 50cº donde tiene 50ºc en la sala, y funciona ,pero se para normal que quieres que se ponga a cantar, creo que lo que deberias hacer es poner la temp a 22ºc en produccion de frio, y dejar la maquina que funcione, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 5 años 8 meses #186148

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
joseb 71 , tienes que tener la tencion por las nuves con tnta sal....
paciencia jeday paciencia.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 5 años 8 meses #186161

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol.... si si todavia tengo la cabeza en su sitio, jajaja ,responder al tema es lo que tenias que hacer, y dejarte de pamplinas,
Última Edición: hace 5 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 5 años 8 meses #186163

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
responder, dificil cuestion es , ya que faltan respuestas , logico es en pensar que en verano el modo calefaccion dificil de utilizar es , padaguan , sal......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 5 años 8 meses #186171

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El compañero es de Argentina y supongo que por allá ya hace frío.
¿Ricardo puedes aportar más datos?
Temperatura exterior , temperatura interior , tipo refrigerante , equipo on/off inverter , forzador exterior cicla siempre o no...etc.
Cuando dices 50ºC en donde la mides en el caño de succión o unit interior ...cuenta...cuenta.

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RICARDO STORK

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 5 años 8 meses #186177

  • RICARDO STORK
  • Avatar de RICARDO STORK
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola buenos días a todos.
En primer lugar voy a presentarme. Me llamo Ricardo Stork. Soy de Argentina, país en el cual en estos días tenemos temperaturas que llegan a los -7ºC porque estamos en pleno invierno.
Hace casi 10 años que me dedico a la reparación de aires acondicionados, con mas de 600 equipos instalados y he participado activamente en otro foro de refrigeración de nombre muy conocido. Actualmente no lo hago por razones de tiempo. También fui service de dos marcas de heladeras y freezer pero renuncie por no estar de acuerdo con las políticas de ambas empresas.
Al aporte del señor Joseb71 lo voy a tomar con humor porque es evidente que no comprendió la pregunta, pero para la tranquilidad de todos quiero decirle a joseb71 que soy consiente de que un equipo de aire acondicionado NO ES UN JUGUETE jajjaajaj todo bien pero no puedo evitar reir al leer lo que este compañero aporto. Mi concejo para el estimado señor Joseb71 es no precipitarse al dar una respuesta hasta no leer con atención todo el interrogante. Entiendo que puede pedir mas datos para arribar a un posible diagnostico, pero la verdad es que todo lo que aporto el compañero Joseb71 fue totalmente fuera de lugar.
Al señor Silenbloc le agradezco su intervencion y le respondo sus preguntas: El aire es un LG 3000 frigorías de mas de 5 años de antiguedad, lleva r22 y no es inverter. La temperatura exterior en el momento en el que fui a revisar el aire rondaban los 10ºC. Y los 50ºC que menciono en mi pregunta, fueron medidas en modo calor en la unidad interior a la salida de la ventana expulsora con una temperatura en el interior de la habitación de 27º. Es decir con un salto térmico de 23º. Inmediatamente voy a pegar una explicación que subí en otro foro donde detallo el funcionamiento del equipo en cuestión, para formar una idea mas clara del posible causante de la presente falla.
Desde ya muchas gracias. Se que siempre aportan desinteresadamente, con la idea de ayudar al que menos experiencia o conocimiento tiene. Gracias a todos.
Última Edición: hace 5 años 8 meses por RICARDO STORK.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 5 años 8 meses #186178

  • RICARDO STORK
  • Avatar de RICARDO STORK
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Esto es lo que escribí en otro foro . El sensor de ambiente es el que cambie solo a modo de prueba porque en realidad me marcaba cerca de 10k ohm y variaba su resistencia si lo sometía a algún cambio de temperatura. El de caño también mide cerca de 10k ohm y también varia su resistencia bajo los cambios de temperatura por lo que en realidad me hace pensar que debo descartar la idea de que la falla este en los sensores. El forzador de la unidad exterior funciona correctamente.
El problema es que cuando llega a la temperatura seleccionada en el control remoto, se detiene la unidad exterior, la interior sigue funcionando por unos segundos y luego se para totalmente y se encienden los leds que indican el descongelamiento automático pero nunca se vuelve a encender la unidad exterior. Esto dura como 20 minutos y durante ese tiempo la unidad interior se enciende por unos 10 segundos volviendo a apagarse. Esto lo hace cada 4 o 5 minutos manteniendo durante estos 20 minutos las luces del descongelamiento encendidas . Les mande un email al soporte técnico de la fabrica LG pero aun no me respondieron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 5 años 8 meses #186180

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
es evidente que, lo primero que tendrias que hacer es limpiar la maquina mejor dicho para que lo entiendas el filtro -s, !!! tu pregunta esta clara,
aire frio calor lg se apaga unidad interior,!!!!!
si la maquina impulsa a 50ºc segun tu medicion, normalmente con esa temp de salida de la maquina, es normal que pare, lo que hay que hacer es dejar la maquina que trabaje, si no arranca, y corta segun segun dices, y no vuelve a entrar ,sera que no entrara hasta que tenga demanda,¿¿ te dire que la sonda de tubo la del lateral de la unidad interior, debe ser valor standar a 20ºc 5 k ...ohm la de temp ambiente a 20ºc 10 k...ohm comprueba la del lateral, a 2,5v.c.c. las dos
la sonda del lateral vale para frio, y o calor,?? en calor corta la maquina si no detecta calor, o si detecta calor excesivo despues de cierto tiempo, esta informa a la placa de la temp de la serpentina,50ºc de imp y que temp esta detectando esa sonda de la bateria que temp de gas tiene en esa zona, si es muy elevada la sonda esta mandando la orden a la placa, para que no deje entrar al compresor, comprueba esa sonda,guachi, te dije comprueba la temp del compresor, el clixon, pues nada mas sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.