• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ruidos dentro de la habitacion

ruidos dentro de la habitacion hace 6 meses 2 semanas #186036

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 258
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 1
hola amigos ayer me ocurrio algo curioso , he montado una panasonic kit 25tke , la intalacion tiene unos 3,5 m de tuberia , la condensadora tiene sus correspondientes antivibradores etc , pero sobre todo cuando arranca el compresor como que dentro de la habitacion se siente un temblor.. sin embargo si te asomas a ver la maquina no se escucha nada ,vamos que la maquina es muy silenciosa , ya me comentaron en alguna ocasion compañeros que le habia pasado algo similar y no encuentran explicacion..haber si alguien sabe sobre este tema...comentaros que de ese modelo he montado muchisimas maquinas y jamas me a pasado eso aunque si he ido alguna vez a algun cliente que tenia el mismo problema con maquinas de distinta marca sin encontrar solucion alguna...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

ruidos dentro de la habitacion hace 6 meses 2 semanas #186037

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 484
  • Gracias recibidas 423
  • Karma: 9
Posiblemente sean resonancias debido a la estructura del edificio o la pared en cuestión.

Coloca otro tipo de silenbloks, incluso puedes colocar muelles con malla interna para eliminar este tipo de vibraciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ruidos dentro de la habitacion hace 6 meses 2 semanas #186038

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 258
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 1
pues ahora es complicado porder cambiar los sinemblock.. pero la maquina la tocas y apenas vibra es muy silenciosa.. para que os hagais una idea del ruido es como si pasara un camion grande cerca de la ventana.. no se si me explico ,..luego parece que se quita
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ruidos dentro de la habitacion hace 6 meses 2 semanas #186041

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Ese ruido te lo hace con la maquina trabajando tanto en frio como en calor?. Las presiones de refrigerante del equipo son las correctas??
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ruidos dentro de la habitacion hace 6 meses 2 semanas #186042

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
destapa la maquina y comprueba que los sinemvloc del compresor esten bien ,a veces la paqueteriahace estragos ,
comprueba con las tapas quitadas de la condensadora de donde es la bibracion probablemente el compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ruidos dentro de la habitacion hace 6 meses 2 semanas #186047

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 258
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 1
laspresiones son las correctas , en calor no la he probado por la alta temperatura exterior , el caso es que te asomas donde esta la maquina y no se escucha nada , pero cierras la ventana y dentro de la habitacion hay momentos que retumba , como os he comentado antes como si hubiese un camion en la calle..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ruidos dentro de la habitacion hace 6 meses 2 semanas #186048

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4430
  • Gracias recibidas 2303
  • Karma: 105
Simple y llanamente un Armónico. ¿quien lo crea y quien lo amplifica? He hay el problema...
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
Última Edición: hace 6 meses 2 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ruidos dentro de la habitacion hace 6 meses 2 semanas #186052

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7661
  • Gracias recibidas 3130
  • Karma: 107
Si está en garantía llama al SAT , el equipo es on/off o inverter .
Por lo que comentas no es ruido del paso de refrigerante , me suena más al antiguo y típico ronroneo del compresor en los equipos on/off.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ruidos dentro de la habitacion hace 6 meses 2 semanas #186053

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 258
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 1
es un equipo inverter , en concreto una panasonic 25tke
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ruidos dentro de la habitacion hace 6 meses 2 semanas #186075

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7661
  • Gracias recibidas 3130
  • Karma: 107
Siendo así no es nada normal .
Prueba solamente en ventilación , luego pide demanda y observa si es en el arranque , o en algún momento determinado .
Un ruido de ésas características no lo hace un compresor inverter , más bien sería un zumbido , similar a un mosquito o moscarda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ruidos dentro de la habitacion hace 6 meses 2 semanas #186077

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 258
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 1
el ruido parece que lo hace cuando la maquina arranca , al minuto aproximadamente se parece que se quita..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ruidos dentro de la habitacion hace 6 meses 2 semanas #186078

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • CONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11016
  • Gracias recibidas 1439
  • Karma: 69
si claro que sera inverter, pero es rotativo,pregunto sal....revisalo bien, anclajes, tuercas todo,observa si puedes el ruido del compresor,si fuera rotativo, vibraciones de los tubos , algo suelto, y si se puede llama al tecnico de servicio, se hizo vacio correspondiente,
Última Edición: hace 6 meses 2 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information