hol.... el compresor puede entrar siempre 1º el mismo,, pero tambien se pueden invertir,cuando hacen parada por temp hacen el cambio entra 1º el que entro en segundo lugar,puedes cambiarlos en manual, y la prueba de compresores se hace poniendolos al 90% pueden trabajar los dos o uno solo, y si trabajan los dos a la vez ,asi compruebas el rendimiento de uno y otro en un circuito y en otro, veras si esta cascado alguno, si corta antes de tiempo si no corta por temp,
haces 3 pruebas a la vez corte por termost, por presost, por que no esta bueno,
si resulta que no corta por baja ni por presost. ni por temp ,
esta claro que si tiene algo que esta dañado te lo dicen los manometros ,las agujas,
comprime menos , etc, los manometros te diran lo que quieres saber, pero tienes que estar en el sitio,esta operacion se recomienda hacerla todas las semanas,
dejar que trabajen y ver si cortan , asi si cortan sabes que las seguridades estarian bien,si se observa que no cortan, una vez rebasen las presiones o temp de trabajo y no cortan , hay que parar en manual,ya sabrias que si no corta esa seguridad esta mal, o mal regulada sal ese compresor puede comprimir menos pero no hay ninguno igual, y de paso se comprueba el consumo y veras la diferencia, tambien la temp, eso te pasa con 4 compresores y es en 2 cuando te toque una instalacion de 30 compresores, veras que ninguno trabaja igual,entran unos paran otros , y entran segun este el programa , pero cuando se prueban en manual, hay que estar muy pendiente, sal y los filtros estan bien,,,,si no paran por baja esta bien,si se mantiene la presion, le costara mas pero hay que ver si cortan por temp o si ese compresor se va abajo , o sube mucho la presion,
tiempo que tiene la instalacion,??????