• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema con Microtech TS-W

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 9 meses #185812

  • iceman_bcn
  • Avatar de iceman_bcn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Corrijo, no son splits, son casettes empotrados en el techo.
El montaje es:
2 máquinas exteriores
4 cassettes interiores
1 termostato para ambas máquinas
2 mandos (uno para cada máquina, y uno de ellos es el que falla)

He desconectado el in/out y dejado los 12V y hace lo mismo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 9 meses #185821

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
iceman_bcn escribió:
¿Se podría puentear para que un mismo mando controle las dos máquinas? Estan los 4 splits en la misma sala, es un comedor grande, y cada mando me controla 1 máquina exterior y éstas 2 splits cada una
Si un mando te funciona ok perfecto , no creo que tengas mayor problema .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 9 meses #186138

  • iceman_bcn
  • Avatar de iceman_bcn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
iceman_bcn escribió:
¿Se podría puentear para que un mismo mando controle las dos máquinas? Estan los 4 splits en la misma sala, es un comedor grande, y cada mando me controla 1 máquina exterior y éstas 2 splits cada una
Si un mando te funciona ok perfecto , no creo que tengas mayor problema .

Probado, y no es problema del mando, he intercambiado el mando por el que va bien y no funciona, parece ser que el problema viene de la máquina exterior...
¿Algún técnico por el Vallés Oriental que no esté de vaciones?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 9 meses #186149

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol.... esas fotos que subiste estan bien, tiene 7 aplicaciones el microtech tienes que pulsar los dos de abajo de la derecha, y pruebas, y si no es correcto el funcionamiento,
das la vuelta a la tarjeta y los 7 negros son los pulsadores del mando frontal , los pulsas los 7 y mira que tal, hay un spray limpia contactos lo compras y le das un poco a cada uno,
despues de probar si no va , en la maquina ext que no funciona, habra otra tarjeta haces lo mismo, mira si tiene algun rearme,que tendra lo pulsas y hechas el limpia contactos que no pasa nada los limpia y se evapora, pruebas si va, sal.... si no va un tecnico,
comprueba la tarjea-s que todas las conexiones estan bien, que estan bien,no quemadas, si no sueltas que no hagan contacto,
bueno pensamos , si la maquina arranca y despues se para, quiere decirse que la orden la da el micro con lo que estaria bien, algun componente corta esa marcha y deja abierto el circuito,y para, posible clison de compresor, comprueba si se calienta mucho el compresor, el devanado puede estar dañado , yo no lo se , sal.... thump_121259 thump_121259
Última Edición: hace 5 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 9 meses #186155

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno yo se si la maquina arranca o no llega arrancar, me gustaria contaras como es lo del agua dices que es aire agua . y si el problema viene del agua , por que si no te deja que arranque la maquina ,algun elemento igual esta mal , sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information