TEMA: Error E01 split inverter

Error E01 split inverter hace 10 meses 1 semana #184758

  • MAURIM
  • Avatar de MAURIM
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Buenas tardes,a ver si me podeis ayudar
Para comprobar la averia que me aparece en el mando:E01 error de comunicacion.La unidad interior funciona la exterior llega 230v ,en la placa de control(donde van las sondas) el led no se ilumina. La máquina es General conductos mod ARH36UAN
Creeis que conveniente comprar un comprobador de fallos IPC 307.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Error E01 split inverter hace 10 meses 1 semana #184762

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7688
  • Gracias recibidas 3148
  • Karma: 108
Hola MAURIM un saludo.
¿Eres usuario o profesional ?
Necesitas ir testeando las partes de la electrónica de la unit exterior para ir descartando elementos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 10 meses 5 días #184850

  • MAURIM
  • Avatar de MAURIM
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Hola, disculpa por la tardanza ,soy profesional del sector y necesitaria me indicarais los pasos a seguir para el testeo de la máquina.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 10 meses 4 días #184855

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7688
  • Gracias recibidas 3148
  • Karma: 108
Puedes poner el esquema eléctrico de la unit exterior , revisa fusible y varistor tarjeta unit exterior .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 10 meses 4 días #184859

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4462
  • Gracias recibidas 2335
  • Karma: 108
¿Nada que ver con el groupe maurin? o si.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 10 meses 2 días #184873

  • MAURIM
  • Avatar de MAURIM
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
No ,viene de mi nombre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 10 meses 2 días #184874

  • MAURIM
  • Avatar de MAURIM
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Hola,pongo los esquemas eléctricos que tengo del manual técnico.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 10 meses 1 día #184889

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7688
  • Gracias recibidas 3148
  • Karma: 108
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 meses 1 día por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 10 meses 1 día #184890

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7688
  • Gracias recibidas 3148
  • Karma: 108
Revisa la salida del conector CN34 si da salida 220v verifica los fusibles de la tarjeta de control de 3,5 y 5 A.

Buena documentación del sistema electrónico del equipo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.