tengo una idea hol, si una bomba funciona al reves o no funciona , la enfriadora dira que no anda, le des las vueltas que le des, sobre la que estaba puesta estaba funcionando mal, o no tenia agua el circuito o poco caudal, de esas sale que el motor terminara mal y el ruido, si la primera bomba estaba bien conectada , falta de caudal y ruido, si la segunda se conecto mal , la enfriadora no funciona falta caudal se para,y no funciona, y hace ruido , pero no se ven los manometros,
hay que llenar la instalacion para purgar, sin poner la maquina en marcha arrancas una bomba por que tendras 2 arranca una y cuando salga agua por el punto mas alto, ya estara llena la instalacion o saldra por el calderin que estara en lo mas alto por el sobrante,entonces se purga,hasta que se vea las agujas de los manometros estables, los que hay en las bombas o en la maquina, controla la presion de agua
controla todas las llaves y o valvulas que esten abiertas,
ese circuito tendra dos bombas,pues la que este parada deberias cerrar las llaves
para que no circule el agua y mantendra mejor temp el agua, sal.....
bueno la bomba se ve el sentido de giro, te pones detras del motor y deberia girar a la derecha las bombas tienen un filtro sacalo y se limpia,eso hace que circule menos caudal, sabes que es una valvula de clapeta , estas se suelen romper internamente si alguna se rompe va al cuerpo de la bomba , al rodete y con la consiguiente averia ruido etc controla inrterruptor de flujo y el llenado de la instalacion,sal.... a la maquina no le pasa nada por que se para es muy lista,si no hay agua no funciona si no se pone la bomba en marcha no funciona si hay bajo caudal tampoco ,y como primario es circuito cerrado no debe tener fugas,sal asi entonces o tienes alguna fuga o esta alguna llave abierta de vacio o algun machon,
pero si es que funcionaba la bomba al reves, pon atencion,sal