voy por partes.
el sistema es un sistema split, salgo con refrigerante, y no tiene mas de 13 metros con 2 metros de desnivel.
el sistema secundario esta bien, la bomba funciona y no tiene aire
los ventiladores arrancan normalmente, a los pocos segundos lo hace el comnpresor y se paran al detectar la baja presion.
bueno, ahora os traigo una ipotesi del sat. persona de reconocido prestigio en la zona:
humedad en las tuberias.....pero a mi no me cuadra, si fuera agua en la valvula en calor saltaria por alta presion. no por baja ¿¿¿¿¿¿no???????
despues de saltar por baja recupera presiones con rapidez. no hace a simple vista nada raro.
la instalacion es toda por superficie, con tubo rigido en su mayoria y puesto y conectada la maquina en el mismo dia. con lo cual me extrañaria muchisimo.
que opinais jefes??? yo solo soy el que barre el taller