• Página:
  • 1

TEMA: Dudas con aire acondicionado

Dudas con aire acondicionado hace 6 años 1 mes #183501

  • elky
  • Avatar de elky
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Poca experiencia , intentando aprender
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola , muy buenas
Hace unos dias fuí a una avería
Un 1x1 que no calentaba
Llego al sitio y veo el termico saltado
Abo el filtro del retorno y estaba muy sucio , me imagino que el termico estaba saltado por la suciedad del filtro , filtro sucio , poco intercambio termico , consume mucho el compresor y salta el termico ?
Total cambio el filtro y ya no salta el termico pero la maquina seguia haciendo cosas raras en la unidad interior como arrancar, calentar a 30 grados y pararse sin mas
Pongo puente de manometros y efectivamente con gas 407 funcionando en calor
13 bares en alta y 2 en baja y la tuberia de liquido con un poco de
escarcha , falta de gas?


Y mi pregunta es , la temperatura de condensacion y evaporacion de un refrigerante es siempre la misma ?
O depende de presiones del circuito y temperaturas exteriores?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dudas con aire acondicionado hace 6 años 1 mes #183503

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Efectivamente las presiones en un circuito dependen del intercambio termico que tengan. En el caso de las bombas de calor se complica un poco ya que la humedad contenida en el aire de la bateria exterior nos varia el rendimiento.
En tu caso no me complicaria mucho como es 407-C el gas no se puede ajustar la carga, tienes que extraer el gas y presurizar el circuito y corregir fufas para despues de un vacio efectuar la carga con bascula.
Hay que recordar que para trabajar con gases refrigerantes tenemos que estar habilitados y confeccionar los certificados correspondientes. Se supone que la habilitacion del tecnico asegura que este conoce los procedimientos para efectuar los trabajos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: elky

Dudas con aire acondicionado hace 6 años 1 mes #183513

  • elky
  • Avatar de elky
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Poca experiencia , intentando aprender
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
goldete escribió:
Efectivamente las presiones en un circuito dependen del intercambio termico que tengan. En el caso de las bombas de calor se complica un poco ya que la humedad contenida en el aire de la bateria exterior nos varia el rendimiento.
En tu caso no me complicaria mucho como es 407-C el gas no se puede ajustar la carga, tienes que extraer el gas y presurizar el circuito y corregir fufas para despues de un vacio efectuar la carga con bascula.
Hay que recordar que para trabajar con gases refrigerantes tenemos que estar habilitados y confeccionar los certificados correspondientes. Se supone que la habilitacion del tecnico asegura que este conoce los procedimientos para efectuar los trabajos

Pero una duda que tengo os pongo varios casos

El dias 10 de julio en la calle hace 40 grados
El dia 11 de julios en la calle hay 30 grados

Se comportará igual el refrigerante en cuanto a temperatura de condensacion y temperatua de evaporación
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dudas con aire acondicionado hace 6 años 1 mes #183515

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
buenas,segun las presiones que indicas la maquina esta baja de gas refrigerante.....depende de la situacion climatologica.......pueden variar un poco pero nunca sobrepasando los rangos de trabajo de ese gas refrigerante....sobre el tema de termico mide consumo con las pinzas amperimetricas,y coje referencias
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: elky

Dudas con aire acondicionado hace 6 años 1 mes #183522

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Hola, si la máquina no esta equipada con presostato de alta puedes tener una fuga provocada por las altas presiones a raiz del filtro sucio. Por los sintomas que cuentas ( 13 bares en alta y 2 en baja y la tuberia de liquido con un poco de
escarcha ) tienes poco refrigerante, a si que solo te queda hacer lo que te recomienda Goldete.
Saludos-
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: elky

Dudas con aire acondicionado hace 6 años 1 mes #183542

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
elky escribió:
goldete escribió:
Efectivamente las presiones en un circuito dependen del intercambio termico que tengan. En el caso de las bombas de calor se complica un poco ya que la humedad contenida en el aire de la bateria exterior nos varia el rendimiento.
En tu caso no me complicaria mucho como es 407-C el gas no se puede ajustar la carga, tienes que extraer el gas y presurizar el circuito y corregir fufas para despues de un vacio efectuar la carga con bascula.
Hay que recordar que para trabajar con gases refrigerantes tenemos que estar habilitados y confeccionar los certificados correspondientes. Se supone que la habilitacion del tecnico asegura que este conoce los procedimientos para efectuar los trabajos

Pero una duda que tengo os pongo varios casos

El dias 10 de julio en la calle hace 40 grados
El dia 11 de julios en la calle hay 30 grados

Se comportará igual el refrigerante en cuanto a temperatura de condensacion y temperatua de evaporación
Precisamente tu exposicion es el enigma con el que una inmensa mayoria de tecnicos frigoristas y de clima se preguntan a diario. Voy aresponderte de la forma mas sencilla y que lo comprendas.
Como regla general los equipos trabajan con unos saltos termicos ya determinados y unas temperaturas limite, si observas un catalogo tecnico de una enfriadora observaras que los rendimientos se basan en unas temperaturas exteriores ya definidas como por ejemplo 12ºC a 7ºC en agua, minima interior de 19ºC o maxima exterior de 34º, 39ºC o 43ºC.
A esto tenemos que sumar que el tecnico deve de saber que las presiones de trabajo tienen unos limites por ejemplo en agua para que no forme hielo el evaporador nunca deve de bajar la temperatura de +2ºC o en el caso del aire si retornamos por debajo de los 19ºC es normal que el aire nos impulse sobre los 8 o 9ºC con lo que estariamos evaporados sobre los 2 o 3ºC cerca del punto de congelacion.
Como norma general salvo equpos especiales para procesos industriales como baños, CPD etc, podemos afirmar que en agua se trabaja con 5ºC de salto termico y aire de 10 a 12ºC, estas son condiciones del fabricante y es el tecnico el que deve de ajustar las maquinas con estas temperaturas.
Un ejemplo si tienes una temperatura exterior de 34ºC si la bateria esta limpia y el ventilador esta dando su caudal el aire te deveria de salir sobre los 44ºC y tu condensar a 49ºC con un subenfriamiento ala salida inmediata del condensador de 5ºC.
En el evaporador es algo mas complicado ya que la humedad del aire interviene de forma directa sobre el rendimiento, tenemos que recordar que para enfriar antes devemos de desumectar es lo que conocemos como calor latente y calor sensible.
Como ejemplo valido si el aire entra sobre los 24ºC deveria de salir sobre los 14 a 12ªC y evaporador sobre los los 5 a 6ºC.
Todo esto que te cuento es valido para equipos con valvula de expansion termostatica es splits los saltos termicos son mas grandes y en evaporadores de placas los saltos termicos son algo mas reducidos que los de contracorriente y si utilizamos valvulas electronicas de expansion tambien.
Sobre el subenfriamiento yo lo tengo claro 5ºC justo ala salida del condensador que ira aumentado en funcion de la longitud de la tuberia y muy importante la diferencia de cotas entre unidad condensadora y evaporadora.
El recalentamiento en valvulas electronicas puede bajar hasta los 2ºC en valvulas convencionales lo que este ajustado por el fabricante.
Como observaras son muchos los parametros que influyen ala hora de dictaminar si un equipo tiene la carga correcta y es aqui donde la destreza y la experiencia de un tecnico se hacer valer.
Muchas veces los chavales que empiezan me preguntan porque cuando vamos a un equipo antes de poner los manometros toco todas las tuberias y oigo el sonido del compresor y es que despues de 30 años en el oficio me fio mas de mis manos que de los manometros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information