• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 3 meses #182443

  • CHIPIRON300
  • Avatar de CHIPIRON300
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
:silly:
Hola a todos, este es mi primer mensaje en el foro, quiero agradeceros a todos vuestro tiempo empleado en debatir todas las cosas que haceis porque me habeis ayudado muchas veces en mi trabajo. Cuando estas delante de la máquina y tienes los datos delante pero no sabes por donde continuar, simplemente leyendo las palabras de un compañero de profesión referentes a una avería parecida ( Catapum) aparece el camino a continuar y asi simplemente aparece la resistencia de desescarche con un hilo de cobre mal conectado que se moja, el contactor que no pasa una fase, la bobina de la valvula de cuatro vías que no funciona o el presostato de alta que no regula bien la condensación.
Muchas gracias!!!
Me encanta mi trabajo, en esta epoca del año tenemos más tiempo libre para realizar reparaciones que en verano no tenemos el tiempo necesario para hacerlas, como por ejemplo los equipos inverter que siempre nos dan la lata, pues resulta que durante el verano se desinstalan muchan máquinas sustituiendolas por nuevas. En mi caso una máquina antigua de conductos con R-410-A e Inverter, eso sí, marca Hiyasu y modelo HOG24LALA. Y aqui a ratos en el taller voy a ver si la hacemos funcionar.
El problema es que el compresor no arranca, en el display del termostato de pared marca error 94, no he encontrado significado en internet para este error. Os puedo decir que los dos ventiladores funcionan correctamente, la instalación ha superado la prueba de estanqueidad con nitrógeno, se ha realizado su vacio y lleva los 1700 gramos que necesita.
Me podeis ayudar?
Muchas gracias y un abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 3 meses #182446

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo y bienvenido al foro .

Cuéntanos un poco más del equipo y la secuencia de funcionamiento desde que le das orden de arranque .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CHIPIRON300

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 3 meses #182447

  • CHIPIRON300
  • Avatar de CHIPIRON300
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
:silly:
Muchas gracias por interesarte compi.
Estoy probando el equipo a una temperatura ambiente de 13 grados, por lo que le estoy pidiendo calefacción. Entre 10 -15 segundos realiza la maniobra (click) y arranca el ventilador de la exterior,( el ventilador de la interior se que funciona correctamente porque he seleccionado modo de funcionamiento Fan y funciona correctamente), a lo que ibamos que me lio, he medido con el tester en voltios alternos en los tres hilos que salen de la tarjeta al compresor ( negro, blanco,rojo) pero no me sale corriente alguna. Y ahi me quedo bloqueado.

Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 3 meses #182450

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Como dice Joseb 71 " el fallo lo tienes en alguna galleta " .
El compresor es DC o AC ?
Si puedes sube el esquema .
Llega tensión al módulo de potencia del compresor ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CHIPIRON300

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 3 meses #182458

  • CHIPIRON300
  • Avatar de CHIPIRON300
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
:silly:
Hola a todos, galleta?? supongo que es el sinónimo de targeta electrónica, he estado mirando algún video de Joseb71 y por el tamaño de las instalaciones que comparte he entendido que una targeta es algo muy pequeñito para él. Jajajaja. He estado esta mañana realizando mediciones.
El compresor es DC. Tenemos el esquema eléctrico que viene en la chapa protectora.

El esquema de la galleta no lo tengo. Tengo una foto de la targeta física.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 3 meses #182461

  • CHIPIRON300
  • Avatar de CHIPIRON300
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
:silly:
Perdonar pero no se si he adjuntado los archivos correctamente, tambien tenia un mensaje bastante largito pero no lo he podido mandar. Buscando información en el foro de como adjuntar archivos he encontrado un manual en ingles de Muy bueno General-Fuyitsu que podria ser compatible con la hiyasu. En el cual nos pone que el error 94" Trip detection" Detección de viaje. No nos ayuda mucho pero bueno. Jajajaja.
Otro rato a ver si aprendo a mandar archivos adjuntos y os paso el trabajo que he realizado esta mañana con la Hiyasu.
Muchas gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 3 meses #182481

  • CHIPIRON300
  • Avatar de CHIPIRON300
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Última Edición: hace 6 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 3 meses #182482

  • CHIPIRON300
  • Avatar de CHIPIRON300
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Jolín, sigo sin saber añadir fotos y vídeos
Bueno, lo más interesante de mis mediciones han sido las realizadas en las patillas de las dos cucarachas de 4 patas
Tenemos los 300 V en DC
Por lo que hasta ahí la galleta parece buena, justo al lado de los tres cables que salen al compresor ahí una cucaracha-display que está a simple vista en mal estado
Cuando aprenda a adjuntar archivos los subiré
Muchas gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 3 meses #182484

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aquí te dejo un tutorial para subir archivos (
www.forofrio.com/index.php/foro-24/3-tut...1-como-abrir-un-post ) también puedes realizarlo mediante un enlace externo tipo subeimagenes, subefotos, googlefotos, drive ....etc....etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CHIPIRON300

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 3 meses #182496

  • CHIPIRON300
  • Avatar de CHIPIRON300
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Hola a todos
Vamos a probar con un par de fotos


Esquema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 3 meses #182558

  • CHIPIRON300
  • Avatar de CHIPIRON300
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
thump_214270
Lo siento compañeros, soy incapaz de adjuntar video o fotos.
Me decia que era muy grande por lo que lo he comprimido con rar, pero tampoco lo consigo. No se lo que estoy haciendo mal.

Cuando le doy a previsualizar si me sale bien pero cuando le doy a enciar la linea o lineas de archivos no las subo.
Alguna sugerencia?
Muchas gracias por aguantar a este novato
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 3 meses #182571

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola , has probado subiendo la imagen con un enlace externo como te comenté , normalmente no suele dar problemas , una vez subida copias el enlace para foros y lo pegas en el post tuyo de forofrio .
Si quieres también puedes subir documentación , imágenes o archivos atraves del correo Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. indicando dónde va y post la documentación .
Ya nos cuentas como te va .

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information