Un Acumulador de Succión No Tiene Conexión de Carga.
.
Un Sistema Bien Diseñado Debería de Tener Una Válvula de Acceso a la Salida de los Evaporadores, para Medir Presión y Cargar Refrigerante.
.
Un Acumulador de Succión Se Calcula Para Retener el 50% de la Carga Total Según Esto:
.
www.achrnews.com/articles/88036-the-role...ion-line-accumulator
.
Luego Según por lo que dice, no se metería la Carga Total por Ahi, con el Compresor Apagado
.
La Carga Total Se Debe Completar Con La Carga Máxima a la Que Fue Diseñado el Sistema y Por Recalentamiento
.
Y La Velocidad A La Que Se Mete, Cuando Es Por Baja, Nunca Debe Ser Mayor Que Lo Que Aspira El Compresor .
.
Pero Nadie Va A Agarrar Un Cronometro Y Una Pesa, con las Tablas De Caudal Másico Y Temperatura De lo Que Está Haciendo el Compresor..
.
En Mi Conclusión, Si Meto Refrigerante Zeotropico, Siempre Será En Líquido Y Si Es Por Baja, SIEMPRE Será Con El Compresor Funcionando y Despacito.
.
Y Si Tengo Un Acumulador de Succión, Será Antes de El.