tengo la duda ,al cargar refrigerante LIQUIDO POR BAJA CUANDO EXISTE ACUMULADOR DE SUCCION ,deposito una gran cantidad alli ,o sea cuando existe acumulador de succion NO DEBO CARGAR POR BAJA EN FASE LIQUIDA ,COINCIDEN CONMIGO O ESTOY EQUIVOCADO,entonces cuando existe acumulador de succion debo agregar gas SOLO EN FASE GASEOSA,porque si lo hago en liquido queda en el acumulador de succion en forma liquida y despues se vaporizaria en otro momento y la presion de baja seria exesiva ,¿ es asi?,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
duda al cargar refrigerante
hace 6 años 3 meses #181930
Hola, tradicionalmente se cargaba liquido a compresor parado y se rellenaba con gas con el compresor arrancado este practica evitaba posibles golpes de liquido con la llegada de los gases mezcla zeotropica esto cambia ya que la incorporacion de gas refrigerante ha de hacerse en fase liquida, tanto con unos como con los otros gases se ha de cargar liquido en la parte del alta presion del circuito con el compresor parado y rellenar por baja con el compresor en marcha (siempre que no se sea capaz de introducir, al peso, la totalidad de gas) hasta completar la carga, en este caso el acumulador nos proporciona una seguridad ya que evita la entrada de refrigerante liquido en el compresor.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
GRACIAS ZELIÑO , pero mi pregunta apunta a que si introducimos por baja refrigerante LIQUIDO ,sin difusor CON EL EQUIPO EN MARCHA O FUNCIONANDO todo va a parar al acumulador de succion en forma liquida sin evaporarse y no seria correcto porque en otro momento o una vez que se pare el compresor y evapore ese liquido del acumulador las presiones pueden variar mucho
El administrador ha desactivado la escritura pública.
duda al cargar refrigerante
hace 6 años 3 meses #181936
el acumulador nos proporciona una seguridad como decis PERO UNA GRAN TRAMPA DE REFRIGERANTE LIQUIDO QUE LE ESTAMOS INTRODUCIENDO EN EL PROCESO DE RECARGA , aver si nos ponemos de acuerdo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
duda al cargar refrigerante
hace 6 años 3 meses #181937
Hola.
Yo todavía no me encontré con ningún equipo con toma de presión antes de o en el acumulador de succión. Siempre en el Mc o en las rotalock.
La verdad que me parece que sería de gran ayuda tenerla a la entrada del acumulador para poder completar la carga de forma más rápida y sin riesgo de que llegue liquido al Mc. Tampoco digo de meter 3kg de un solo chorro....
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
duda al cargar refrigerante
hace 6 años 3 meses #181939
Hola. No se debe cargar liquido por baja, ya que podría llegar liquido al compresor y joderle. Estaría bien saber de que equipo estamos hablando, ya que puedes tener una toma en la linea de líquido para iniciar la carga aunque luego la ajuste de forma gaseosa por baja y teniendo en cuenta que en alta el equipo debe estar apagado por que si no cargas la botella en lugar del equipo. La manera correcta de ajustar un aparato es midiendo el recalentamiento (en forofrio tienes apartados y videos donde se explica que es y como medirlo) y tienes que tener en cuenta que debes dejar 15 min el aparato funcionando para que la medida que veas en los manometros sea real. Tambien hay que saber que refrigerante es el que tiene la máquina por que solo los puros se pueden cargar en fase gaseosa. Hablanos un poco de ese aparato!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
es un central aire acondicionado con valvula inversora o sea frio calor ,pero no demos vueltas por otro lado ,a lo que apunto es SI YO CARGO EN FASE LIQUIDA POR BAJA ANTES DEL ACUMULADOR CONEL COMPRESOR ANDANDO ¿ QUE PASA? la carga no es real si mido recalentamiento solamente en el caso de que lacarga sea por peso se utilizaria , a eso me refiero ,A QUE AGREGANDO GAS A UN EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO EN FASE LIQUIDA ANTES DEL ACUMULADOR DE SUCCION TODO LO QUE AGREGEMOS CAE ADENTRO NO SE EVAPORA entonces engaña despues ,hablemos solo de ese punto por favor
El administrador ha desactivado la escritura pública.
duda al cargar refrigerante
hace 6 años 3 meses #181941
Amigo Refrio, de dónde sacaste la idea de que el líquido que cae en el depósito vulgarmente llamado "antigolpes de líquido" no se evapora? Precisamente es todo lo contrario; te evita la llegada de líquido al compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
la funcion del acumulador de succion es precisamenete esa, acumular el liquido que le llegue y evaporarlo, las cargas de gases azeotropicos nuevos SIEMPRE se tienen que hacer en fase liquida no en fase gaseosa, y ese liquido que vamos agregando al llegar la acumulador de succion se evsapora en el y llega al compresor en forma gaseosa, repito que esa es su funcion evitar posibles golpes de liquido en el compresor.
PD: que ganas de marear la perdiz coño¡¡¡¡
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
ACLAREMOS,el liquido que sale de la garrafa de la que agregamos en el proceso de agregar carga funcionando se ENFRIA no toma calor para evaporarse de ningun lado en el acumulador de succion y como viene LIQUIDO no se evapora ,en el proceso que describimos ,estudiemos a fondo el tema muy a menudo se da
El administrador ha desactivado la escritura pública.
duda al cargar refrigerante
hace 6 años 3 meses #181946
se evapora en el deposito de aspiración, y mas con ayuda del calor del compresor. El encargado de acumular el liquido a demanda de la valvula es el calderin. Mira si tienes visor de liquido y si lo tienes debe quedar totalmente inundado de liquido. Es IMPORTANTE saber de que maquina estamos hablando para poder indicar directamente la solucion y no hablar generalizando. Tienes o no toma de alta? tipo de expansor? etc, etc.
Si no tiene calderin y el expansor es fijo (capilar) solo midiendo el recalentamiento dejas clavado el aparato de aire
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.