• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: consulta sobre Rooftop York

consulta sobre Rooftop York hace 6 años 5 meses #181257

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola muchachada!!
Tengo que reemplazar el compresor de un rooftop York modelo D5CG060N07950C, el cual segun mi pobre experiencia es de 60000 BTU/hs, 15000 frigs/hs, o 5 Tr, para R22.
Mi duda surge porque el compresor Bristol que trae de fabrica es uno BRISTOL modelo H26A72QDBEA, alternativo o reciprocante y segun los catalogos de la marca tiene una capacidad de 71500 BTU/hs.
Cada vez que necesito reemplazar un mc resulta que el original es de una capacidad levemente inferior a la capcidad del equipo y obro en consecuencia.
¿cual es la razon de montar un mc sobredimensionado en un equipo de una determinada capacidad? o es que por razones comerciales se indica una capacidad inferior a la real del equipo?
La verdad que no entiendo. Es la segunda vez que me sucede pero ahora no me quedo con la duda.
Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

consulta sobre Rooftop York hace 6 años 5 meses #181260

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Cuando se hacen los equipos y se ensamblan a piezas hay que ir ha componentes comerciales existentes en el mercado y lo más probable es que sus capacidades no coincidan exactamente .

O alguien ajeno le metió mano al equipo .
Última Edición: hace 6 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

consulta sobre Rooftop York hace 6 años 5 meses #181261

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Hay veces que sobre la potencia frigorífica de los compresor en algunos documentos de diferentes fuentes hay discrepancias.

Adjunto dsbordon imagen con los datos de potencia y otros del compresor H26A72QDBE que yo he visto y que a 400 v. y 50 hz. son:
61.580 BTU/hs (18.069 w/hs) 112.20 cm3 de desplazamiento.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 5 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, Fabian63

consulta sobre Rooftop York hace 6 años 5 meses #181262

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Gracias.
Moncayo, acabo de descubrir en ese mismo pdf q hay dos tablas con los mismos compresores pero varían las potencias consumidas de los Mc. Yo me estaba guiando por la primera y en el rango de 400volts - 3 fases. Mi error, ahora q lo analizo fue buscar en la que según yo, es la que corresponde a un frecuencia de 60hz, la q me mandas es la de 50hz, repito, es lo q interpreto porque no indican frecuencias.
De todos modos será poner un scroll con un desplazamiento similar.
De nuevo gracias a los dos.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

consulta sobre Rooftop York hace 6 años 5 meses #181263

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
A 60 hz. es la potencia de ese compresor y que tu indicas: 71.500 BTU/hs.

Ahí puede estar la discrepancia.

Al final, siempre, siempre, en potencia frigorífica, fijo (más o menos exacto pero lo más cercano), es el desplazamiento en m3/rev. del compresor y el refrigerante del que hablemos.
Última Edición: hace 6 años 5 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre Rooftop York hace 6 años 5 meses #181264

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Eso mismo Moncayo, yo llegue hasta la primera tabla, la de 60hz, vos llegaste a la que me sirve a mi, la de 50Hz. Gracias
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre Rooftop York hace 6 años 5 meses #181265

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Silen, son nueve equipos y todos tienen su compresor original. Son todos iguales a este Bristol.
Curiosamente no hay grandes variaciones en los circuitos electricos y no pude ver ninguna reparacion de los circuitos frigorificos. Si vi cables sueltos, correas flojas, etc. La verdad que me parece que siguen completos porque solo le sacaron tres tapas.
La verdad que son monumentos a la exelente calidad.
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 6 años 5 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre Rooftop York hace 6 años 5 meses #181267

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

consulta sobre Rooftop York hace 6 años 5 meses #181271

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Muy bueno y completo el documento. Gracias
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre Rooftop York hace 6 años 5 meses #181284

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola.
Por aquí los alternativos Bristol y Copeland cuestan una fortuna.
He decidido montar un Sanyo Panasonic que andan bien por un poco mas de la mitad. El modelo que yo seleccione es un C-SB453H8A, con un desplazamiento de 100cm3/rev. El Bristol tiene 112.
Aunque el vendedor me dice que es para un equipo de 6Tr yo creo que estoy en lo correcto.
Alguien me lo podría confirmar asi no meto la pata?
Gracias
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre Rooftop York hace 6 años 5 meses #181292

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola , no tengo las fichas técnicas .
Los dos son alternativos , la potencia frigorífica es la misma o similar a la misma temperatura y tienen el mismo desplazamiento y además no es necesario modificar parte de las conexiones en la máquina .
Y el aceite es el mismo o hermano .
Es apto para instalar .
Última Edición: hace 6 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

consulta sobre Rooftop York hace 6 años 5 meses #181314

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
12 cm3 en aire acondicionado son 1500 frig mas ,no es poco ,yo pondria otro compresor ,tucumano ,alarga la mano
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.522 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information