• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Instalación split R410a con instalación antigua 22

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 5 meses #181236

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola tengo que instalar un split con la tubería ya instalada con r22 empotrada y ya sabeis...que marcas tienen la tecnología replace mitsubishi electric y daikin solo?la limpieza de la tubería se haria con nitrógeno.Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 5 meses #181237

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
buenas compañero si sales de mitsubishi o daikin lo mejor seria limpiar con liqido y nitrogeno para sacar resto de aceite que pudiera quedar en la instalacion suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 5 meses #181242

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, en Mitsubishi la mayoria de la gama es compatible con Replace, en Daikin creo que no, por que tipo de averia se sustituye el equipo ? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 5 meses #181256

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ojo !! las máquinas con éste sistema no son tipo aspiradora , si el circuito está con bastantes residuos no los podrá absorber y contaminará el nuevo equipo y generará averías.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 5 meses #181275

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola!!
El tema de la tecnología Replacement solo lo he leído aquí en el foro, en ningún otro lado.
Su principal promotor es Freones jajaja, si no es representante oficial de la marca imagino q al menos le mandaron una gorra jajaja.
Bueno, al parecer es algo ya común en Europa aunque no en el resto del mundo (menos en este tercer mundo en que yo sobrevivo).
Podría alguien, por favor, abrir un post con algo de info al respecto?
Características, principio de funcionamiento, limitaciones, finalidad, etc, datos técnicos, folleteria, etc. Algo que nos diga "de esto se trata".

Graciassss
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 5 meses #181278

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Todo sirve!! Gracias
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 5 meses #181282

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compañero dsbordon ya he movido el post .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 5 meses #181435

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Se va sustituir por estética más que nada las evaporadores son super feas y ya sabes hoy en día ese Look no está bien visto,tendrá como unos 20 años .pero no se quieren gastas dinero en cambio de tubería, un saludo y gracias.
Última Edición: hace 6 años 5 meses por Friofrio19.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 5 meses #181441

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, entiendo que tienes las tuberias empotradas y en este caso quieres instalar un sistema Replace para evitar tener que sustituirlas, pero en otro caso no debemos olvidarnos de que el verdadero corazon del sistema no es la estetica del plafon si no lo que no vemos (tuberias frigorificas, unidades exteriores, desagues, cableado ... ) y ahi no se debe escatimar, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 5 meses #181442

En caso de que funcione la máquina que se va a reemplazar y de ser bomba de calor te recomiendo que el último arranqué sea en modo calor, el mejor limpiador de tuberías frigorificas que conozco para retirar el aceite antiguo es el R22 en fase líquida.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, francismorcillo, freones

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 5 meses #181639

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
No se porque solo nombráis Mitsubishi y Daikin como marcas para montar sobre tuberías r-22. Aunque no es toda la gama Toshiba, Panasonic o Hitachi también indica en su catalogo esta opción. Yo de todas formas suelo hacer limpieza de tuberías, pero antes nitrógeno y alguna de estas marcas, y de momento bien.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, silenbloc, freones

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 4 meses #181643

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Gracias compañero Psg , es bueno saber que existen otras marcas y equipos que disponen de ésa tecnología .
Si puedes aportar documentación , sería un buen aporte al post .

Un saludo y felices fiestas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information