• Página:
  • 1

TEMA: Minisplit en calefaccion

Minisplit en calefaccion hace 6 años 5 meses #180973

  • josebeltran
  • Avatar de josebeltran
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Hola conocedores, tengo un minisplit bomba de calor, mi pregunta es: cuando lo operó en modo calefacción, el equipo opera. Normalmente pero trabaja como en lapsos, trabaja una minutos, luego se apaga y luego vuelve a prender, incluso si le pongo la mayor temperatura, como por ejemplo si le pongo 30 grados centígrados al setpoint, el equipo prende y luego se apaga y eso que no ha llegado a la temp deseada, despyes de unos minutos vuelve a prender, es normal eso?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Minisplit en calefaccion hace 6 años 5 meses #180975

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola José por los datos que indicas , parece ser que le falta refrigerante .

Reduce la velocidad al mínimo del fan interior y verás como no te sucede .

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information