Hola .
La escarcha se forma , porque la presión de evaporación es muy baja , recuerda que algunos equipos atraves del sensor de pozo controlan el forzador interior y exterior .
Para no volverte loco haciendo pruebas verifica rendimiento .
Modo frío :
Forzador interior al máximo ( se supone que está limpio TODO) .
Temperatura de set al mínimo .
Unit exterior con pinza amperimétrica llevar al equipo hasta su consumo máximo nominal en frío y de hay verificar funcionamiento empezando por el sobrecalentamiento .
Ok ?
Ya nos vas contando .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
problemas con split bgh 4500 kcal
hace 6 años 5 meses #181213
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.