La escarcha se forma , porque la presión de evaporación es muy baja , recuerda que algunos equipos atraves del sensor de pozo controlan el forzador interior y exterior .
Para no volverte loco haciendo pruebas verifica rendimiento .
Modo frío :
Forzador interior al máximo ( se supone que está limpio TODO) .
Temperatura de set al mínimo .
Unit exterior con pinza amperimétrica llevar al equipo hasta su consumo máximo nominal en frío y de hay verificar funcionamiento empezando por el sobrecalentamiento .