el aire ven cuestion es un bgh de 4500 kcal frio calor, de r22, en modo frio se congela desde la salida del evaporador todo el caño de 1/2 pasando por el robinete hasta la valvula inversora,(la valvula no se congela), se vuelve a congelar el cao al vaso recibidor, se congela el vaso recibidor todo hasta abajo de la entrada al compresor, cargado por balanza con 1,230 kg de refrigerante, la presion de baja no supera los 30 psi, aclaro que la turbina interior funciona correctamente y los filtros estan limpios y ningun caño esta estrangulado. por otro lado en modo calor la presion en el robinete de ahora ,alta empieza con 250 psi y va subiendo hasta 350 psi, se dispara el consumo a 10 amp y corta por termico, las turbina y forzador externo continuan prendidos por mucho tiempo, hasta 40 min, hasta que arranca nuevamente el compresor, anda 5 min y se repite el proceso. a la serpentina del evaporador le pase 141b con nitro y sigue igual, le cambie el compresor y sigue igual, es evidente un semitapon, pense en la valvula inversora a medio camino o la valvula check defectuosa, alguien tiene una idea?. gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
problemas con split bgh 4500 kcal
hace 6 años 5 meses #180961
Más bien parece que te llega el líquido al compresor por la descripción que haces. Mide la temperatura del tubo de aspiración y con eso sacamos el recalentamiento. Si es bajo, es lo que yo digo. Si es alto, entonces podemos ir a tus hipótesis de obstrucciones o falta de gas o lo que quieras.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
problemas con split bgh 4500 kcal
hace 6 años 5 meses #180962
Parece que no ventila bien la interior, llegando hielo a la exterior y saltando por clixon y altas presiones en modo calor y altos consumos de intensidad. O bien, es de capilar y tiene mucho gas. Según la descripción que hace. Pero ya no quiero ser categórico. Que hable el compañero
El administrador ha desactivado la escritura pública.
problemas con split bgh 4500 kcal
hace 6 años 5 meses #180966
Y la obstrucción dónde dices que estaría? Supones que hay una obstrucción, dónde? No digo que no pueda ser, todo puede ser. Pero piensa una cosa, cuando un equipo consume muchos amperios es porque tiene el alta muy subida. Tú lo pones en calor y el alta se te dispara. Por eso pensé que no te ventila bien la interior. Y concuerda con que se te haga hielo y te baje la baja en modo verano. Pero quién sabe, igual es lo que tú dices. Dime la idea que tienes de obstrucción a ver si cuadra con esos síntomas, porque así a ciegas no lo encajo. Que la válvula de 4 vías no congele es normal, la descarga pasa por ahí.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
problemas con split bgh 4500 kcal
hace 6 años 5 meses #180970
Y hay muchas cosas que ya se pueden descartar: de faltar gas, en modo calor no te subiría tanto el alta y el consumo. Esa prueba es importante. Pero para mí que pongas la máquina en modo enfriar y midas la temperatura de retorno es crucial para saber si ese evaporador interior está lleno de refrigerante o no.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
problemas con split bgh 4500 kcal
hace 6 años 5 meses #180971
yo pense en una semiobstruccion en la zona de la valvula check, ya que en modo calor cuando el refrigerante viene por el caño de 1/4 ,pasa por el capilar ,llega a la valvula check y sale para el condensador (que en este modo hace las veces de evaporador), tambien congela, a la salida de la valvula check.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
problemas con split bgh 4500 kcal
hace 6 años 5 meses #180972
sabes que pasa, que si fuera falta de refrigerante no me dispararia la presion en modo calor y cortar por consumir 10 amp.. baja presion de baja y alta presion de alta me dice que hay un tapon, el tema es, donde esta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
problemas con split bgh 4500 kcal
hace 6 años 5 meses #180974
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.