TEMA: Comprobador comunicacion

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180448

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola jebesat, yo acostumbro a realizar las comprobaciones por partes midiendo las entradas y salidas con tension hasta donde se pierda esta, despues tambien realizo las mediciones de resistencia y continuidad sin tension, si la exterior no me comunica inicialmente compruebo la parte de potencia hasta la salida del ipm descartando todos los pasos intermedios si todo esta ok a por la placa de control que es donde va conectado el hilo 3 de comunicacion, tienes razon que van a lo que van pero yo realizo las mediciones las veces que haga falta y tengo que estar seguro y creermelo yo que es esa la que esta mal, a parte de por lo que diga el SAT por la logica de mis mediciones, tenemos que perfeccionar nuestros conocimientos de electronica de potencia y de control ya que nos ayudara mucho en estas situaciones y aunque sigamos siendo unos "cambiaplacas" por lo menos llegaremos a diagnosticar correctamente, eso si con el manual de servicio en mano, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180449

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Todo eso que dices ya lo comprobó el SAT, tampoco creas que son ingenuos. Todas las salidas y mediciones. Y fallaron. La tensión pasaba por todas las etapas, por todas las placas. Incluso la ipm. La placa de control en cambio no activaba lo que tenía que activar. Yo medí los ohmios incluso de las bobinas de la válvula de expansión, con indicaciones de ellos. Ventiladores, etc. Vamos, que está muy bien medir y saber un poco de electrónica, pero al final hay un circuito lógico de control, integrados, y se acabó el ir midiendo entradas y salidas.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180450

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Para reparaciones básicas, en cambio, sí es útil actuar así. Sigues el hilo de la corriente, y ya está. Pero ya a veces ni vale la pena hacerlo. Llamas y que se equivoquen ellos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180451

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola jebesat, te entiendo hay veces que se nos escapan muchos detalles por falta ya de conocimientos tecnicos especificos de cada marca, de que marca era el equipo? Y que componentes resultaron estar averiados ? Por curiosidad, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180452

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
De que forma podriamos mejorar nuestros conocimientos de electronica de potencia y de control en sistemas inverter con tanta electronica y tantas averias en este apartado, alguien conoce de algun libro o documentacion dirigida un poco a este campo ? Gracias y saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180453

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, los conocimientos técnicos los pone el SAT, que para eso les llamo. Ellos me guían, mide aquí y aquí, cable naranja y rosa, tiene que dar tantos voltios, mide entre las patas de esa resistencia, tiene quedar no sé cuántos. Ellos tienen, se supone, esa información, ellos saben, no yo, cómo han fabricado sus equipos, y qué valores de tensión y resistencia tienen sus placas y componentes. Pues esto no es estándar. Y para dar esa información tienen a gente cualificada y cobran las llamadas. Qué ocurre? Que la electrónica no es a+b. A veces, un elemento externo a una placa que no responde, un componente cualquiera de otra placa de al lado, interfiere en esta. Mi unidad exterior no arrancaba, ni compresor ni ventilador. El error que marcaba era ipm. Hasta ahí llegué solo. Ellos me llevaron en cambio por el camino del ventilador exterior y la placa de control. Insistían en que mi ventilador exterior debía estar cortocircuitado, cosa que no era cierta. Y no me creían. Después de cambiar dos placas guiado por sus mediciones y averiguaciones, la máquina quedó colgada sin reparar porque el cliente se echó atrás. Por suerte para mí fallaron ellos, no hubiese podido justificar ante mis jefes tan grande ineptitud como técnico.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180454

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, tienes razon en todo lo que dices compañero, y eso de la ineptitud como tecnico muchos ya quisieran, son campos complicados y de tecnologia avanzada y especifica de cada marca por lo que yo siempre que me meto en ese tipo de averias me lo tomo desde la falta de conocimiento y el aprendizaje, tampoco podemos menospreciarnos ya que los conocimientos para trabajar en este sector son de muchos campos y es imposible controlarlos todos, seguiremos mirando hacia delante, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180456

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hay que tomárselo con calma , a veces el personal de SAT es una persona que simplemente está ahí leyendo el manual de servicio y no tiene nociones de equipos de climatización .
Y otras es un técnico ( perro viejo) que ha llevado años trabajando en la calle y ahora busca un puesto más tranquilo en oficina , y sin ver el manual ya te guía en la avería .

Cuando un técnico de SAT te dice que no se puede averiguar el estado de un motor-ventilador DC .....ya está todo dicho sobre ése técnico .
Y si te vuelven loco midiendo todo y comprobando , es porque no tienen idea de lo que sucede al equipo , buscando algo como aguja en un pajar , que les salve de la situación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180457

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Moncayo el bus de comunicación lo verifico entre 2 y 3 sin eliminar ningún cable del bornero .

Bueno cada uno verifica e interpreta la manera de comprobar el sistema , al final lo que importa es sacar adelante la avería .
Pero creo que el error que comentas hace referencia entre unit interior y mando de pared .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moncayo

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180458

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola silenbloc, sino desconectas el cable 3 no puedes saber cual de las dos unidades no comunica, ya que si comunica la otra tendras tension en el bornero y no sabras de que unidad es, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180460

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
freones escribió:
Hola Moncayo, que marca tienes que ir a mirar, alguna del grupo Eurofred ? si, lo puedes medir entre neutro y el hilo 3 que en esas suele ser la borna 3, desconectas el cable que va a la borna 3 en la unidad exterior y mides entre neutro y la borna vacia (comprobacion de comunicacion de la unidad exterior) y entre neutro y cable suelto (comprobacion de comunicacion de la unidad interior) , añadir que salvo averia en la pcb de la unidad interior el grueso de averias suele encontrarse en la unidad exterior debido a la mayor cantidad de componentes (pcb de control, de filtro de red, de filtro activo, de condensadores, etapa inverter, etc ) la averia de alguna de estas etapas te ocasionara una falla de comunicacion de la unidad exterior, se trata de ir siguiendo la alimentacion electrica y ver donde esta se pierde, el esquema electrico del equipo y el manual tecnico del inverter ayuda bastante, suerte compañero, saludos

Si. Un split de conductos General ASG 30 UI de hace 8 años. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180477

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Moncayo, que tal con la averia ? Conseguiste dar con el problema? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.285 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information