TEMA: Comprobador comunicacion

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180404

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
jebesat escribió:
Yo tengo un comprobador Inverter tipo el de daikin (no el esquema que colgaron en el foro, sino uno comprado), y sirve igual para comprobar la comunicación. Igual que la tarjeta da salida al compresor Inverter con pulsos regulares, la comunicación son pulsos regulares. La unidad interior lanza un tren de pulsos (se me ilumina un led regularmente), y queda en espera del tren de pulsos de la exterior, o al revés, no recuerdo.
En todo caso no lo uso. Al final siempre llamo al SAT, me sale gratis en la empresa y el SAT falla menos. Aunque fallan también, y a veces pido la placa que me dicen y no es.

Eso nos pasa bastante con Fujitsu/General porque la documentación que tienen sobre las máquinas es pésima y no saben ni ellos las medidas que tienen que dar los componentes.

Yo tengo el comprobados que venden en la página de Eurofred y va muy bien, detectas muy rápido si tienes un problema en la interior o en la exterior, solo vale para eso.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180410

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
jebesat escribió:
En todo caso no lo uso. Al final siempre llamo al SAT, me sale gratis en la empresa y el SAT falla menos. Aunque fallan también, y a veces pido la placa que me dicen y no es.

Que facilon.
Y porque antes de llamar al SAT no haces tu propia autopista y averiguaciones .
Y luego evaluas y contrastas opiniones con el SAT ?
Sería más interesante e instructivo para los dos ?

Sabías que hay empresas que se hacen llamar SAT de asistencia que cuando llegan a un equipo , la primera herramienta que cogen es el teléfono ?

Un saludo .
Última Edición: hace 6 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180412

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Jeje, si es que al final uno se hace vago...
Está claro que si falta gas no voy a llamar. Pero para el tema electrónico suelo llamar siempre. A veces, si tengo tiempo y ganas, mido algo, los 300 voltios dc de salida aquí, allá, pero no me suelo complicar la vida, normalmente porque lo poco que sabía de electrónica se me ha olvidado, y sí que sé en bloques cómo va el Inverter, y la función de cada placa, pero es más fácil y rápido llamar. Y si fallan, falla el SAT. Luego no devuelven el dinero de las placas. Y paso de comerme el marrón ante el jefe de hacer ese diagnóstico y fallar. Si pido una placa que no era la problemática, la culpa es del SAT, y me lavo las manos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180414

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Jebesat te me estás haciendo vago , un tío como tú con un ciclo superior....Jajajaja !!
Con lo que a ti te gusta éste oficio .
Me estás defraudando Jajajaja !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180420

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola compañeros, jebesat de que forma conectas y realizas esa comprobacion de comunicacion interior-exterior con el comprobador inverter ? y que secuencias de los led das por buenas o malas y en que marcas de equipos ? , yo tengo hecho el del esquema del foro que utilizo para los compresores y muy bien y asi puedo intentar probar tambien la comunicacion con ese, conect que comprobador tienes el de compresores inverter o el buscapolos comprobador de comunicacion interior-exterior ? de que forma realizas la comprobacion ? como das por bueno o por malo ? y lo has probado a utilizar en otras marcas que no sean de Eurofred? Gracias y saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 6 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180421

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
freones escribió:
Hola compañeros, jebesat de que forma conectas y realizas esa comprobacion de comunicacion interior-exterior con el comprobador inverter ? y que secuencias de los led das por buenas o malas y en que marcas de equipos ? , yo tengo hecho el del esquema del foro que utilizo para los compresores y muy bien y asi puedo intentar probar tambien la comunicacion con ese, conect que comprobador tienes el de compresores inverter o el buscapolos comprobador de comunicacion interior-exterior ? de que forma realizas la comprobacion ? como das por bueno o por malo ? y lo has probado a utilizar en otras marcas que no sean de Eurofred? Gracias y saludos

Buenos días, tengo el de comunicación interior-exterior. Pues pongo la pinza a tierra (chapa de la maquina, no se como reacciona si la maquina no esta puesta a tierra, esto lo tengo pendiente de comprobar) y luego la punta de la herramienta al conector numero 3, que es el cable de comunicación. La herramienta tiene 2 leds, si parpadean los 2 quiere decir que hay comunicación desde interior hacia exterior y al reves, el verde quiere decir que la exterior manda comunicación hacia la interior out2indoor y el rojo in2outdoor, desde la interior hacia la exterior.. si hay uno que no luce sabes por donde empezar a diagnosticar. Esta comprobación se puede hacer sin esta herramienta pero quitando los cables y midiendo con el tester. Saludos
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por conect1987.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180428

  • friosil
  • Avatar de friosil
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Buen dia a todos.
Eso no es preciso para nada, solo es un pequeño descarte.
Los pulsos de señal tienen un tiempo y un flanco, que solo veremos con un osiloscopio.


Me imagino que el tester del video, acopla la señal mediante capacitores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180431

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
que bueno lo que deberiamos entender jugamos a adivinar ,se esta poniendo lindo el mundo ,como vamos a terminar ,me parece que tema deberiamos estar mas cerca en lugar de adivinar que pasa por lo menos tener una idea y tirarle a pegar cerca ,asi que espero con atencion el nuevo caudal de informacionn sobre comunicacion en split
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180434

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un ejemplo de comunicación entre unit interior y exterior :



En algunos equipos hay comunicación continua entre unit y en otros mientras no hay orden de funcionamiento no hay comunicación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180442

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
¿Puedes explicar un poco más el vídeo silenbloc?. Es que mañana, que casualidad, tengo que ir a mirar una de estas con el error E:01

Supongo que estas midiendo tensión entre tierra y borna 3. Supongo que los picos de voltaje con polaridad positiva son la comunicación de de unidad interior >>>>unidad exterior y los de polaridad negativa al revés. ¿No?
Última Edición: hace 6 años 6 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180443

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Moncayo, que marca tienes que ir a mirar, alguna del grupo Eurofred ? si, lo puedes medir entre neutro y el hilo 3 que en esas suele ser la borna 3, desconectas el cable que va a la borna 3 en la unidad exterior y mides entre neutro y la borna vacia (comprobacion de comunicacion de la unidad exterior) y entre neutro y cable suelto (comprobacion de comunicacion de la unidad interior) , añadir que salvo averia en la pcb de la unidad interior el grueso de averias suele encontrarse en la unidad exterior debido a la mayor cantidad de componentes (pcb de control, de filtro de red, de filtro activo, de condensadores, etapa inverter, etc ) la averia de alguna de estas etapas te ocasionara una falla de comunicacion de la unidad exterior, se trata de ir siguiendo la alimentacion electrica y ver donde esta se pierde, el esquema electrico del equipo y el manual tecnico del inverter ayuda bastante, suerte compañero, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moncayo

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180447

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
freones escribió:
Hola Moncayo, que marca tienes que ir a mirar, alguna del grupo Eurofred ? si, lo puedes medir entre neutro y el hilo 3 que en esas suele ser la borna 3, desconectas el cable que va a la borna 3 en la unidad exterior y mides entre neutro y la borna vacia (comprobacion de comunicacion de la unidad exterior) y entre neutro y cable suelto (comprobacion de comunicacion de la unidad interior) , añadir que salvo averia en la pcb de la unidad interior el grueso de averias suele encontrarse en la unidad exterior debido a la mayor cantidad de componentes (pcb de control, de filtro de red, de filtro activo, de condensadores, etapa inverter, etc ) la averia de alguna de estas etapas te ocasionara una falla de comunicacion de la unidad exterior, se trata de ir siguiendo la alimentacion electrica y ver donde esta se pierde, el esquema electrico del equipo y el manual tecnico del inverter ayuda bastante, suerte compañero, saludos
Ya. Y cuando llegas por ejemplo a la conclusión de que falla la placa ipm porque el led parpadea doce veces, llamas a Eurofred y te dicen que midas la salida de la ipm, y da salida. Y entonces dicen que es la de control, no la ipm. Mides continuidad entre el hilo negro y el resto del ventilador, como te indican. Insisten en que es la de control. No hay continuidad. Pides la de control y no es. Vuelves a llamar. Dicen que no mediste bien continuidad. Vuelves a medir, no hay. Te dicen que pidas la ipm. La pides, la cambias con pasta térmica y todo, y no es. Vuelves a llamar a Eurofred. Ahora dicen que pidas el ventilador, que es dc y no hay manera de comprobarlo más que midiendo continuidad entre el hilo negro y el resto... Sería un chiste si no fuera que es una historia real.
El administrador ha desactivado la escritura pública.