• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Aceite PVE

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180356

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenos días, estas máquinas evaporan por debajo de 0 grados cuando están en bomba de calor y la expansión si que lleva partes móviles al ser electrónicas. Yo pienso que no los ponen para abaratar y quitarse problemas los fabricantes a corto plazo.. que salga de garantía y si se rompe, ya se pondrá otra.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180357

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
tengo una duda relacionada al tema ,la silica que se usa para atrapar la humedad en los filtros comunes en la alta presion ,de una heladera por ejemplo ,es esas bolitas .o sea que la humedad diluida en el refrigerante debe estar si o SI en vapor o sea no hecha gota liquida ,es asi ,osea el filtro que va en alta retiene humedad con la silica gel si esta EN FORMA GASEOSA ,de otra forma la silica no la atrapa o como es
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180361

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Refrio, el desecante de cualquier filtro debe absorber la humedad en el estado que sea, vapor o liquido.
No se si sera silica precisamente lo q llevan los filtros para heladeras.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180368

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
refrio escribió:
tengo una duda relacionada al tema ,la silica que se usa para atrapar la humedad en los filtros comunes en la alta presion ,de una heladera por ejemplo ,es esas bolitas .o sea que la humedad diluida en el refrigerante debe estar si o SI en vapor o sea no hecha gota liquida ,es asi ,osea el filtro que va en alta retiene humedad con la silica gel si esta EN FORMA GASEOSA ,de otra forma la silica no la atrapa o como es

Definición Los desecantes son materiales usados principalmente para remover la humedad excesiva contenida en la mezcla refrigerante-aceite, tanto en forma de vapor como líquida, ya sea en equipos nuevos o ensamblados en el campo.
La eliminación de humedad se logra de dos maneras: por adsorción y por absorción. En el proceso de absorción, el desecante reacciona químicamente con la humedad, combinando sus moléculas para formar otro compuesto y removiendo de esta manera la humedad. En el proceso de adsorción, no hay reacción química entre el desecante y la humedad. El desecante es muy poroso, y por lo tanto, tiene una superficie muy grande expuesta al flujo. Y es en estos poros donde de una manera mecánica se atrapa y se retiene la humedad. Por lo anterior, en un sistema de refrigeración conviene más usar desecantes que remuevan la humedad por el proceso de adsorción.
Página 8 www.emersonclimate.com/es-LA/Resources/D...anualTecnico2013.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, martinie

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180369

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
dsbordon escribió:
Hola amigos.
Consultando un catálogo de Sanyo Panasonic de compresores me di conque todos los modelos para R410a y R407c vienen con aceite PVE (Poly vinyl ester).
Trate de investigar un poco y hay algo que no me cierra. En algunos sitios se menciona que no hidroliza como el poe, pero que es mas higroscópico que aquel.
O sea, absorbe humedad mas facilmente pero no se descompone. Y aquí viene lo que me descoloca, un folleto indica la posibilidad de no poner filtro en el circuito.
Alguien podría darme un poquito de luz??
Gracias y quedo a la espera!!
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Poliviniléter (PVE). Lubricante sintético que se utiliza como una alternativa al POE. Es más higroscópico que el aceite POE, pero menos que el PAG. Como el PAG, el aceite de PVE no se somete a hidrólisis en presencia de agua.
higroscópico: sustancia capas de absorber agua.
Hidrólisis. Literalmente significa destrucción, descomposición o alteración de una sustancia química por el agua.
o sea que por mucha humedad que tenga no se descompone el aceite. ?pero la humedad no ataca otros componentes del sistema¿
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180370

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
conect1987 escribió:
Buenos días, estas máquinas evaporan por debajo de 0 grados cuando están en bomba de calor y la expansión si que lleva partes móviles al ser electrónicas. Yo pienso que no los ponen para abaratar y quitarse problemas los fabricantes a corto plazo.. que salga de garantía y si se rompe, ya se pondrá otra.

Hoa conect1987
Cordial Saludo.
me quieres explica como es que las bombas de calor , en modo calor. trabajan en bajas presiones. no me queda bien clara la idea.
de antemano muchas gracias-
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180375

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
olfera escribió:
dsbordon escribió:
O sea, absorbe humedad mas facilmente pero no se descompone. Y aquí viene lo que me descoloca, un folleto indica la posibilidad de no poner filtro en el circuito.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

o sea que por mucha humedad que tenga no se descompone el aceite. ?pero la humedad no ataca otros componentes del sistema¿

Justamente Olfera, eso es lo que no entiendo, si entra humedad quizás no dañe al PVE, pero si atacará las piezas metálicas ferrosas del sistema, entonces porqué recomiendan no poner filtro deshidratador en el circuito??
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180378

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
dsbordon escribió:
olfera escribió:
dsbordon escribió:
O sea, absorbe humedad mas facilmente pero no se descompone. Y aquí viene lo que me descoloca, un folleto indica la posibilidad de no poner filtro en el circuito.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

o sea que por mucha humedad que tenga no se descompone el aceite. ?pero la humedad no ataca otros componentes del sistema¿

Justamente Olfera, eso es lo que no entiendo, si entra humedad quizás no dañe al PVE, pero si atacará las piezas metálicas ferrosas del sistema, entonces porqué recomiendan no poner filtro deshidratador en el circuito??
Creo que todo es más de lo mismo .
Reducir costos .
Dependiendo de equipos , fabricantes y potencia .

Cuantos equipos de uso doméstico split pared habéis visto con presostatos y filtros deshidratadores ?

Si salta antes la seguridad de sobre-temperatura el compresor se salva .
Sino el compresor aguanta hasta fallecer .

Hoy en día los compresores de split necesitan más vidas que un gato .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180382

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
olfera escribió:
conect1987 escribió:
Buenos días, estas máquinas evaporan por debajo de 0 grados cuando están en bomba de calor y la expansión si que lleva partes móviles al ser electrónicas. Yo pienso que no los ponen para abaratar y quitarse problemas los fabricantes a corto plazo.. que salga de garantía y si se rompe, ya se pondrá otra.

Hoa conect1987
Cordial Saludo.
me quieres explica como es que las bombas de calor , en modo calor. trabajan en bajas presiones. no me queda bien clara la idea.
de antemano muchas gracias-
Buenos días compañero, pues la explicación es simple, si la unidad exterior tiene que robar calor del ambiente exterior que está a una temperatura baja, en Zaragoza tenemos hasta unos -3 - -4 grados, pues tiene que evaporar a una temperatura inferior a la ambiente, según la eficiencia del intercambiador esa diferencia será mayor o menor pero inferior a la ambiente. Saludos
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180385

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
conect1987 escribió:
olfera escribió:
conect1987 escribió:
Buenos días, estas máquinas evaporan por debajo de 0 grados cuando están en bomba de calor y la expansión si que lleva partes móviles al ser electrónicas. Yo pienso que no los ponen para abaratar y quitarse problemas los fabricantes a corto plazo.. que salga de garantía y si se rompe, ya se pondrá otra.

Hoa conect1987
Cordial Saludo.
me quieres explica como es que las bombas de calor , en modo calor. trabajan en bajas presiones. no me queda bien clara la idea.
de antemano muchas gracias-
Buenos días compañero, pues la explicación es simple, si la unidad exterior tiene que robar calor del ambiente exterior que está a una temperatura baja, en Zaragoza tenemos hasta unos -3 - -4 grados, pues tiene que evaporar a una temperatura inferior a la ambiente, según la eficiencia del intercambiador esa diferencia será mayor o menor pero inferior a la ambiente. Saludos

muchas gracias por la aclaración, nunca había caído en cuenta ya que las bombas de calor que conozco trabajan en temperaturas ambiente superiores a 10ºC

oscar leonel franco echeverri
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180398

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
De nada, es un placer. Estaría bien hablar de esto tomando una cerveza fría.. :)
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180399

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues por eso estoy en los Foros, aprendo.
.
Y las palabras son:
.
"non-driyer systems"
.
El Aceite PVE No Presenta Hidrólisis.
.
Algo para leerlo, en inglés.
.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: conect1987
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.468 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information