• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: mismo problema 2 veces...

mismo problema 2 veces... hace 6 años 7 meses #180319

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol sin saber la marca , pero tendra alguna pegatina, y tambien puede llamar al servicio tecnico ,puede que le digan como va conectada la placa, y dice que cambio el ventilador,
pero no el motor,,si se calienta el motor es que esta malo y no va , y ese no lo cambio, lo que no entiendo es por que el motor unas veces va y otras no, es que el capacitador solo trabaja enfrio, ¿¿y en calor no,creo que seria el motor, y placa mal conexionada, y digo mas en calor no va que temp tienes dependiendo de donde estes entrara o no, es frio calor por que igual es solo frio sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mismo problema 2 veces... hace 6 años 7 meses #180320

  • KiusaLR
  • Avatar de KiusaLR
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 37
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
esa es la plaqueta qd 03C+ ...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mismo problema 2 veces... hace 6 años 7 meses #180325

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Es ésa , si le llegan 220v a compresor y forzador exterior , el motivo cómo ya te comentaban lo tienes en el forzador .
Al margen de ello ésa plaqueta no tiene control independiente del forzador exterior y en modo calor te puede dar problemas por sobre-presión en el equipo.

Pero éso es otro punto aparte de tu consulta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mismo problema 2 veces... hace 6 años 7 meses #180336

  • KiusaLR
  • Avatar de KiusaLR
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 37
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
esa es la plaqueta... QD-U03C+ .. xq en calor puede qe no ande..? ni el compresor ni los forzadores (exterior e interior=
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mismo problema 2 veces... hace 6 años 7 meses #180337

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Esta no es la placa que subió Silenblock, esta tiene alimentacion independiente para compresor y para ventilador exterior. La placa puede hacer ciclar independientemente el ventilador del compresor.
Ya te dijeron, puede ser que el ventilador externo tenga mal el bobinado o los rodamientos. Por eso el mal funcionamiento y su calentamiento.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

mismo problema 2 veces... hace 6 años 7 meses #180341

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Podrías darle un repaso al cableado, el ventilador interior si es de tres velocidades, has conectado los tres ? porque en modo calor solo te va arrancar en velocidad baja. Tienes neutro en la instalación o son 2 fases ? Asegurate de que le estas dando neutro a todo y que en la entrada de la placa sea L la fase. Creo que es problema de cableado o falta de paciencia (lee el manual de instrucciones,está temporizado el arranque del compresor 3 minutos). Un saludo
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

mismo problema 2 veces... hace 6 años 7 meses #180374

  • Escarchado
  • Avatar de Escarchado
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Como dice dcbordon puede estar duro el motor de bujes o rulemanes.Yo revisaria el capacitor de marcha permanente.Y si recibe buena tensión.Porque no probas por separado todo en frío. Después que lo pasas a calor y cumplió el retardo,tiene que activar solenoide y medis tension,si activa compresor lo mismo, el ventilador del condensdador igual ver si sale de la placa y llega tension.Mete la sonda del evaporador en vaso con agua bastante caliente aver si arranca el ventilador de la unidad interior .Si no, es un problema de cableado.la placa es nueva o reparada.
saludos y exitos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

mismo problema 2 veces... hace 6 años 7 meses #180384

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
estas placas tienen un microcontrolador QUNDA de marca ,china ,alguno tiene datashhet de ese micro ,en internet no lo encontre ,tendre que viajar a china
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mismo problema 2 veces... hace 6 años 7 meses #180386

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol, seguimos sin saber que marca modelo etc, solo es un Split , y no se sabe nada de la solución ni buena ni mala, no sabemos si el motor esta bien o mal ,motor exterior y ventilador,estaran bien no sabemos nada,
y continua el debate,seguro que tiene la carga, completa,
yo no entiendo nada, el compresor, si trabaja en frio, tiene que trabajar en calor, asi que ni compresor ni condensador, tipo de compresor , no sabemos nada , como es puedes decirlo,
o es secreto, es invertir, es rotativo, es todo nada no sabemos nada,
solo sabemos que se cambio un motor yy otro elemento,
pero no sabemos como están las sondas, o si lo sabes,
cualquier circuito entra 1º primero el ventilador, y después el compresor, otra cosa es la velocidad , para eso esta el control de presión de condensación, que es quien regula la velocidad del ventilador, según en que este trabajando frio o calor, la velocidad no será la misma nunca, solo falta saber si esta bien el motor y el ventilador ext,y las sondas si esta bien,
**comprueba la 4 vías según fabricante trabaja con tensión o sintension la bobina,
si trabaja en frio, comprueba si la bobina de la valv esta alimentada o no ,
en calor seria al contrario que enfrio, depende del fabricante,
de los 3 tubos del mismo lado solo uno tiene que estar caliente, si hay mas de uno, seria la valvula, sal..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.282 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information