• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Alquiler recuperadora de gas, Madrid

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179463

  • dewitt
  • Avatar de dewitt
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas tardes compañeros,
Tenemos que recuperar el gas de varios rooftops y el jefe me ha pedido que busque a ver si alguna empresa por aquí por Madrid nos alquilaria una máquina grande para recuperación de gas. He llamado ya como a 30 sitios y ninguno tiene, os suena a vosotros alguna empresa que alquile este tipo de máquina?

Muchas gracias de antemano!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179465

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola dewitt, la verdad nunca habia escuchado de que se alquilarian estos equipos, ya que los que nos dedicamos al oficio la tenemos en propiedad y se va amortizando, si os dedicais a este oficio igual os compensaría tener la vuestra, ademas estos equipos han bajado bastante de precio en los ultimos años, si has llamado a tantos sitios relacionados con el gremio y nadie tiene va a estar complicada la cosa, por aqui algunos compañeros del foro se han fabricado equipos caseros creo que con compresores de frigorificos reciclados y con resultados sorprendentes, busca por el foro creo que andara por el subforo "inventos y reciclajes" y sino utiliza el buscador, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, rodrigomigel@gmail.com

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179466

  • dewitt
  • Avatar de dewitt
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Muchas gracias por la respuesta.
Yo ya me temía que esto iba a ser imposible, por eso os preguntaba a vosotros que llevais más años que yo.
Contemplaré la idea de fabricarnos nosotros una , porque una máquina de estas de 7000€ pavos no bajará imagino.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179467

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, de nada, si parecia complicado, 7000€ queva nono, yo las he visto en ebay nuevas por 500-1000€ , busca en wallapop y milanuncios que hay buenos precios de usadas, yo la mia la compramos en Afrisa - Grupo Disco que es un distribuidor del sector, pregunta ahi y en los demas distribuidores del sector, no recuerdo cuanto ahora pero con el descuento fueron menos de 1000€ seguro, luego ya hay de mas o menos potencia y tiempo de recuperado, pero eso ya al presupuesto disponible claro, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179469

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero la única empresa que conozco no tiene sede en Madrid , esta en Sevilla Málaga ,Córdoba y Valencia , aquí te pongo un enlace por si deseas contactar con ellos , un saludo
www.centrosurcomponentes.com/soluciones/
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179483

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenas tardes, si vas a comprar una te recomiendo la de la marca Appion, son muy rápidas.
Yo tengo una Minimax lo que pasa que su condensadora se queda pequeña, lo que me ha llevado a ponerle una aparte y la verdad es que ahora puedo recuperar unos 10 kg en poco menos de una hora (en verano, claro :) ).

Adjunto foto recuperando 11 kg de un rooftop con condensadora colocada entre la recuperadora y la bombona de recuperación.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, camacho d, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179484

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, si, es la misma que tengo yo fisicamente, ya el modelo nose si sera el mismo porque habra de diferentes potencias, y la maleta de herramientas la misma tengo tambien que es muy ordenada jeje , con manometro digital y demas, muy ordenado todo, muy profesional por tu parte conect felicitaciones, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: conect1987

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179490

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
conect1987 escribió:
Adjunto foto recuperando 11 kg de un rooftop con condensadora colocada entre la recuperadora y la bombona de recuperación.

Que buen arsenal Conect!!
La minimax lleva algún separador para retener el aceite que sale del equipo con el refri? Yo vería de poner uno antes de la recu para evitar contaminar el cilindro DOT.
Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179491

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
dewitt escribió:
Muchas gracias por la respuesta.
Yo ya me temía que esto iba a ser imposible, por eso os preguntaba a vosotros que llevais más años que yo.
Contemplaré la idea de fabricarnos nosotros una , porque una máquina de estas de 7000€ pavos no bajará .

Hola Dewitt, con un rotativo de 3000 o 4500 fr/hs para R22, un condensador armado como el de Connect, y un par de recibidores de líquido (creo que ustedes en España le llaman calderin) para usarse a modo de separador/decantador de aceite, tranquilamente pueden conseguir una velocidad de recuperación muy superior a la de una minimax.
La única contra es el peso del Mc, pero se puede armar el circuito en el lugar donde se necesite y todo se consigue muy facil. Una vez terminado el trabajo todo se puede vender o usar como repuesto, recuperando toda o casi toda la inversión.
Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179495

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
conect1987 escribió:
Buenas tardes, si vas a comprar una te recomiendo la de la marca Appion, son muy rápidas.
Yo tengo una Minimax lo que pasa que su condensadora se queda pequeña, lo que me ha llevado a ponerle una aparte y la verdad es que ahora puedo recuperar unos 10 kg en poco menos de una hora (en verano, claro :) ).

Adjunto foto recuperando 11 kg de un rooftop con condensadora colocada entre la recuperadora y la bombona de recuperación.

Tomo nota para mi minimax , me gusta también la bolsa para herramientas .
De dónde es ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179497

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola silen, yo tengo la misma bolsa de herramientas la compre en Saltoki , saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179498

  • dewitt
  • Avatar de dewitt
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
lafaraonadelfrio escribió:
hola compañero la única empresa que conozco no tiene sede en Madrid , esta en Sevilla Málaga ,Córdoba y Valencia , aquí te pongo un enlace por si deseas contactar con ellos , un saludo
www.centrosurcomponentes.com/soluciones/

Muchas gracias! Hablaré con ellos a ver si alquilan y si transportan, aunque quizás si como dice freones el precio oscila entre 500 - 1000 € nos compense más tenerla, ya que la que tenemos aquí es muy lenta (4-5 kg/h aprox).
Aunque me gusta la idea de dsbordon, voy a indagar un poco a ver si es viable en términos económicos y de tiempo.

Gracias a todos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.297 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information