Hola, en la interior tienes la pcb de control y en la exterior la main y la power, tienes en el manual los pasos a comprobar, en la entrada del IPM (Inverter Power Module) tienes un P (+) y un N (-) comprueba ahi si tienes tension DC con los cables sueltos del IPM el equipo en tension y con orden de marcha, si si tienes comprueba la salida del IPM y hacia el compresor (tambien sus devanados, tienes su resistencia en el manual) , sino llega sigue hacia atras aver donde se te pierde la tension, tienes tambien el esquema electrico en el manual, primero intenta diagnosticar la averia y valorar su reparacion luego ya valoraras el equipo nuevo, diagnosticando podras aprender para futuras averias, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4
hace 6 años 9 meses #178601
Hola, el cliente me dijo que no estaba dispuesto a gastarse 150- 200€ en una tarjeta para esta maquina que ya tenia unos años. Por un poco mas se compro otra inverter de calidad mas baja y se la instale. Gracias, ya se puede cerrar este post.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4
hace 6 años 9 meses #178603
Hola, gracias por cerrar el post, en ese caso tu ya le has dado las dos opciones al cliente y ya es el que decide, añadir que no me parece excesivamente cara la tarjeta, pero esta claro siempre ahi que valorar todas las opciones, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Averia split Hitachi RAS- 35YH4 / RAC- 35YH4
hace 6 años 9 meses #178640
Solo añadir que antes de adquirir nuevos equipos hay que valorar lo que se tiene.
En algunas ocasiones retiramos equipos de una buena calidad y rendimiento por alguna pequeña avería , reemplazándolos por equipos de bajo coste , rendimiento y calidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.