• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ERROR U8 EN MITSUBISHI ELECTRIC

ERROR U8 EN MITSUBISHI ELECTRIC hace 6 años 10 meses #178075

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Buenas noches compañeros. tengo un problema con una Mitsubishi Elec. PUHZ-P125VHA3, me da error U8 que parece ser que corresponde a ventiladores exteriores. La unidad exterior no arranca me parpadean los leds rojo y verde tres veces cada uno de forma alterna. A ver si me podéis echar una mano porque ando perdido. Un saludo .
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR U8 EN MITSUBISHI ELECTRIC hace 6 años 10 meses #178078

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, el error U8 indica fallo en el motor del ventilador exterior, placa o ambos, tiene dos ventiladores exteriores? En ese caso comprueba los bobinados de los dos aver si hay algun valor anomalo (suele venir un esquema electrico pegado en una pegatina en el propio motor o sino el esquema principal del equipo) en el caso de que tenga dos ventiladores puedes probar desconectando uno, luego el otro, intercambiandolos en los conectores de la tarjeta o desconectando los 2 y reseteando aver si con suerte puedes comprobar salida de tension en la tarjeta de potencia para descartar esta, tienes una tarjeta especifica para los ventiladores ? O van conectados a la placa de control? comprueba si le llega tension a esta tarjeta y/o a el/los motores de los ventiladores que podrian ser DC, si podrias adjuntar el esquema electrico de la unidad exterior, saludos !!
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR U8 EN MITSUBISHI ELECTRIC hace 6 años 10 meses #178079

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, se me olvido, comprueba manualmente que giran libremente y no esten agarrotados o bloqueados, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR U8 EN MITSUBISHI ELECTRIC hace 6 años 10 meses #178080

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
He probado el giro manual y lo hace libremente. A la placa le llega tensión porque encienden los leds. Tiene dos ventiladores y no gira ninguno, bueno no funciona tampoco el compresor.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR U8 EN MITSUBISHI ELECTRIC hace 6 años 10 meses #178082

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, el compresor no funciona porque te entra en averia el sistema, tendras que hacer mas comprobaciones y reunir un poco mas de informacion, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR U8 EN MITSUBISHI ELECTRIC hace 6 años 10 meses #178094

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Los motores-ventilador son DC ?
Ojo al realizar las pruebas , siempre sin tensión a la hora de conectar y desconectar los conectores .
Puede ser que tengas un problema de placa, si además son los dos .

Puedes quitar tensión y verificar de uno en uno .

En algunas ocasiones no llegan a girar porque están los rodamientos muy desgastados para verificarlo hay que quitar las aspas y girar el eje , ya que con las aspas puestas se hace mucha palanca y no da la misma sensación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

ERROR U8 EN MITSUBISHI ELECTRIC hace 6 años 10 meses #178106

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Placa de ventiladores,es 1 inverter?,si es así,los ventiladores los controla el inverter.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR U8 EN MITSUBISHI ELECTRIC hace 6 años 10 meses #178107

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

ERROR U8 EN MITSUBISHI ELECTRIC hace 5 años 11 meses #184985

  • Apolo Cuarto
  • Avatar de Apolo Cuarto
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
IMECLIMA escribió:
Buenas noches compañeros. tengo un problema con una Mitsubishi Elec. PUHZ-P125VHA3, me da error U8 que parece ser que corresponde a ventiladores exteriores. La unidad exterior no arranca me parpadean los leds rojo y verde tres veces cada uno de forma alterna. A ver si me podéis echar una mano porque ando perdido. Un saludo .

Hola Imeclima, pudiste solucionar el problema de esta maquina?. Cual fue el fallo al final?. Gracias y saludos!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR U8 EN MITSUBISHI ELECTRIC hace 5 años 7 meses #186508

  • Polmunta
  • Avatar de Polmunta
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola, a ver si me podeis ayudar.
Me sale en el control el error U8y se para, lo vuelvo a encender y sigue funcionando, asi 3-4 veces al dia.llame a un tecnico vino a verlo y me dijo que era fallo de la sonda de temperatura, capazitador. Cambio la pieza y me cobro 300€. Al dia siguiente el mismo error, lo llamo y me dice que ahora es por falta de gas...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR U8 EN MITSUBISHI ELECTRIC hace 5 años 7 meses #186512

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.manualslib.com/manual/782667/Mitsubi....html?page=34#manual
pagina 34.
sin comentarios...
considero que debes reclamarle al tecnico que miro la máquina.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR U8 EN MITSUBISHI ELECTRIC hace 5 años 7 meses #186513

  • Polmunta
  • Avatar de Polmunta
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola, si havia leido que el fallo U8 es referente al ventilador o la placa. Si fuera la placa supongo que ya ni encenderia. Dices entonces que a la falta de gas puede salir el error U8 y pararse? Entonces la pieza que cambio no era necessario hacerlo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information