• Página:
  • 1

TEMA: chiller Gree

chiller Gree hace 6 años 11 meses #177227

  • mservic.frio
  • Avatar de mservic.frio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • la pasion que mueve
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
:silly:
Hola Amigos ,Estoy algo complicado con un chiller bomba calor marca gree. enfriado por aire
el tema es que estos sistemas se alarman cuando anda algo mal indicando la falla, que no es el caso esta vez .El chiller al entrar en funcionamiento ,al cabo de 2 minutos aproximados se detiene el compresor unos segundos después los ventiladores; si bien se activa la alarma se detiene se rearma automáticamente ,el pero es que no es normal ,ya que no llega a la temperatura seteada y el paro reiterativo provoca el no retorno del aceite al compresor alarmandose por bajo nivel de este a la tercera o cuarta partida reiterativa provocando una alarma que debe ser reseteada por el usuario , si alguien tiene experiencia en esto se lo agradeceria
trabaja con un compresor de tornillo Bitzer y ya he controlado presiones sensores f,no se que puede estar provocando esta falla se alarma ,se restablece ,pero no arroja la falla ,he desconectado todas las prtecciones y me han arrojado falla a exepcion de la del aceite que opinan
dejo unas fotos desde ya agradecido por vuestros comentarios saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

chiller Gree hace 6 años 11 meses #177230

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo que puede estar ocurriendo es que el sistema ha entrado en un bucle de avería hasta que no se corrija la primera .



Yo primeramente evaluaría presiones de funcionamiento así como recalentamiento y subenfriamiento , antes del paro por alarma tanto de la primera etapa como segunda .

También es importante saber si cuando sucede el equipo está en modo frío o calor y muy importante si pasa el caudal m3/h necesario por el intercambiador .

Un saludo .
Última Edición: hace 6 años 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mservic.frio

chiller Gree hace 6 años 11 meses #177231

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
exacto,debe de estar seguro que pase el caudal adecuado por el intercambiador y verificar el estado del filto del agua,asi como el interruptor de flujo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

chiller Gree hace 6 años 11 meses #177232

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si la primera alarma no se corrije,, continua la alarma,, si entra y separa y se repite puede ser
falta de refrigerante,,comprobar el temporizao, el termostato de trabajo,, el aceite esta caliente,,
si es por un cambio de estacion I.V. atento a la maniobra ,
control de agua presion temp,!!! el compresor en> icer ingenieros< tienes las averias de bitzer, manuales,
Última Edición: hace 6 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mservic.frio

chiller Gree hace 6 años 11 meses #177293

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Revisa el consumo del compresor en las etapas del part windig.
Dinos los consumos en las distintas etapas
Podria estar desconectando por klixon, y entrar en ese bucle.
Falso contacto en la maniobra, temporizador etc.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, mservic.frio
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.347 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information