• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cómo conectar la EEPROM a la placa

Cómo conectar la EEPROM a la placa hace 6 años 11 meses #176986

  • gongon75
  • Avatar de gongon75
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola buenas tardes, ante todo muchísimas gracias a todos de antemano. Tengo una duda con una avería de un aire acondicionado inverter marca Samsung con solo 4 años de antigüedad. La avería está en la placa base. Una salamanquesa ha entrado en la placa y ha hecho cortocircuito en ella y la ha quemado. Además, estoy serguro que es la placa porque tengo otro aparato igual y he puesto la placa del bueno en el equipo estropeado y funciona...luego es la placa. Me he puesto en contacto con el servicio técnico de Samsung y me dicen que además de la placa tengo que comprar la EEPROM porque de fábrica vienen sin programar. A partir de aquí me vienen las dudas. Tengo entendido que la placa tiene un socket para colocar la EEPROM, pero ¿la coloco y ya está? ¿Debo hacer algo más? ¿Tengo que dejar la EEPROM indefinidamente?
El modelo del aire acondicionado es AR09FSFTJWQXET.
Gracias a todos de nuevo por adelantado.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo conectar la EEPROM a la placa hace 6 años 11 meses #177001

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si la eeprom de ésa tarjeta no ha perdido sus datos , puedes pedir solamente la placa .
Otra cosa es que la marca venda placas nuevas y no sea compatible ( o no quieran ) , la eeprom de la instalada en la tarjeta original .

Yo consultaría ésa opción .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gongon75

Cómo conectar la EEPROM a la placa hace 6 años 11 meses #177013

  • gongon75
  • Avatar de gongon75
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Muchísimas gracias por responder. El comprar una eeprom nueva no me preocupa porque la placa cuesta 100 euros y la eeprom solo 5 euros (todo sin IVA) El problema es que la placa estropeada no tiene eeprom por lo tanto no puedo reutilizarla...me explico. Se supone que en fábrica le ponen la eeprom (componente físico) en el socket que trae la placa y así ya la placa tiene la memoria. Cuando compro el recambio, la placa viene sin la memoria y me venden también la eeprom física (foto 3). Es decir, me venden dos componentes (y cito textualmente lo que me dicen desde el fabricanten), "Te vendemos una caja grande con la placa sin memoria y una cajita muy pequeña con la eeprom para colocarla en la placa" . Le pregunto que cómo se coloca la eeprom en la placa y me dicen que no me lo pueden decir.
Después de ver mi placa estropeada (foto 1) y de investigar un poco, veo que en una parte de la placa tiene una especie de socket o slots con 8 agujeritos (foto 2) que podrían coincidir con las 8 patitas de la memoria eeprom fisica (foto 3). Mi duda es esa...¿cómo coloco la eeprom en la placa? ¿durante cuánto tiempo debe estar conectada...indefinidamente?
Estas son las fotos
Foto 1: Mi placa estropeada
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Foto 2: Ampliación de lo que parece ser el socket o slots donde debe ir la eeprom
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Foto 3: EEPROM que me vende el fabricante
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Saludos y de nuevo muchísimas gracias a todos
Última Edición: hace 6 años 11 meses por gongon75.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo conectar la EEPROM a la placa hace 6 años 11 meses #177015

La placa antigua no llevaba la memoria Eeprom conectada?

Y Samsung? Te vende el repuesto pero no te da asesoramiento de como conectarla?

Eres particular o profesional?

Un saludo y perdona por el interrogatorio :-)
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gongon75

Cómo conectar la EEPROM a la placa hace 6 años 11 meses #177016

  • gongon75
  • Avatar de gongon75
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
rodrigomigel@gmail.com escribió:
La placa antigua no llevaba la memoria Eeprom conectada?

Y Samsung? Te vende el repuesto pero no te da asesoramiento de como conectarla?

Eres particular o profesional?

Un saludo y perdona por el interrogatorio :-)
Nada que perdonar, al revés, te agradezco tu interés.
La placa antigua es la que veis en la foto 1, con la ampliación en la foto 2, que yo supongo que es el slots de la eeprom, o eso es la eeprom en si?, con agujeritos para conectar otro elemento? No se. Pero la placa estropeada venía en el equipo tal y como está en la foto 1.
Samsung me puso en contacto con el Servicio Técnico Oficial de mi zona, y con quien he hablado ha sido con una chica que se encarga de recoger sus avisos de averías y pedidos de repuestos. Ella me puso en contacto con uno de sus técnicos que no me explica las cosas claramente...me da largas y no me asesora en cómo solucionarlo...bueno sí, que me compre un equipo nuevo.
Soy particular, pero tengo algo de conocimiento de electricidad y poco de electrónica, lo que pasa es que me gusta intentar arreglar las cosas por mí mismo, sobre todo, cuando sé donde está la avería y puedo ahorrarme unos cientos de euros que ahora no puedo pagar.
Saludos y gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo conectar la EEPROM a la placa hace 6 años 11 meses #177018

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
solo el fabricante o service oficial te va dar el dato si estan grabados los parametros compatibles con tu equipo en el nuevo repuesto ,si es la placa que te vende el service oficial con la epronn de ese modelo SE COLOCA NORMALMENTE TIENE UNA MARCA O UN PUNTO QUE ES EL UNO ,TIENE UNA SOLA POSICION OJO, pero esa epromm tiene que estar grabada y esa placa debe comunicarse con la epromm todo una conexion que solo y solo se da si es la placa y la epromm para ese modelo ,asi creo que es
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, gongon75

Cómo conectar la EEPROM a la placa hace 6 años 11 meses #177019

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
como por no perder el impulso de copiar y pegar.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, gongon75

Cómo conectar la EEPROM a la placa hace 6 años 11 meses #177022

  • gongon75
  • Avatar de gongon75
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
refrio escribió:
solo el fabricante o service oficial te va dar el dato si estan grabados los parametros compatibles con tu equipo en el nuevo repuesto ,si es la placa que te vende el service oficial con la epronn de ese modelo SE COLOCA NORMALMENTE TIENE UNA MARCA O UN PUNTO QUE ES EL UNO ,TIENE UNA SOLA POSICION OJO, pero esa epromm tiene que estar grabada y esa placa debe comunicarse con la epromm todo una conexion que solo y solo se da si es la placa y la epromm para ese modelo ,asi creo que es

Muchas gracias por responder.
La placa y la eeprom que me vende el servicio oficial, y eso sí me lo ha dejado claro, es la suya, no es una compatible. También me han dejado claro que la eeprom viene grabada. Mi duda es ¿cómo conecto esa eeprom a la placa? ¿Cómo es un repuesto se queda ahí indefinidamente? Y en la placa original que tengo estropeada...la placa no trae la eeprom? Sólo el slots?

Muchas gracias de nuevo
Última Edición: hace 6 años 11 meses por gongon75.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo conectar la EEPROM a la placa hace 6 años 11 meses #177023

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Las eeprom por lo general se quedan de forma fija en la placa, los moviles etc... la traen soldada. En arduino cuando la e utilizado ( estoy aprendiendo), se programa y se deja instalada en la placa.

Por la imagen que as colgado diria que se instala donde dices, y como te han dicho solo tiene una unica posicion correcta. Tiene recortada una medio esfera y esa es su posicion coincidiendo las dos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, gongon75

Cómo conectar la EEPROM a la placa hace 6 años 11 meses #177024

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Estoy de acuerdo con instalazio..., la posición creo que viene determinada por el semicirculo grabado en la memoria y en el zócalo.
Esa EEPROM viene programada ya supongo, ya nos contarás cómo fue todo. SUERTE
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, gongon75

Cómo conectar la EEPROM a la placa hace 6 años 11 meses #177026

  • gongon75
  • Avatar de gongon75
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
instalazioargiak escribió:
Las eeprom por lo general se quedan de forma fija en la placa, los moviles etc... la traen soldada. En arduino cuando la e utilizado ( estoy aprendiendo), se programa y se deja instalada en la placa.

Por la imagen que as colgado diria que se instala donde dices, y como te han dicho solo tiene una unica posicion correcta. Tiene recortada una medio esfera y esa es su posicion coincidiendo las dos.
Ok. Muchas gracias por la respuesta.
Yo también creo que es así y lo tenía claro antes de desmontar la placa estropeada. Lo que no me cuadra es que en esta placa original estropeada (foto 1 y foto 2 ampliación) no está la memoria eeprom (por lo menos físicamente) sólo está el slots. ¿Puede que la placa original de fábrica traiga la eeprom ya integrada en ese slots? ¿Y el repuesto no y por eso hay que colocarla?
No se, lo que también está claro que en el otro equipo que tengo idéntico la placa está exactamente igual, solo los slots...y funciona perfectamente.
Muchas gracias de nuevo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo conectar la EEPROM a la placa hace 6 años 11 meses #177027

  • gongon75
  • Avatar de gongon75
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Roverman escribió:
Estoy de acuerdo con instalazio..., la posición creo que viene determinada por el semicirculo grabado en la memoria y en el zócalo.
Esa EEPROM viene programada ya supongo, ya nos contarás cómo fue todo. SUERTE
Muchas gracias.
Quizás estoy poniendo la tirita antes de tener la herida, pero no quiero comprar el repuesto (unos 130 euros) sin tener todo perfectamente claro. Gracias a todos por vuestro interés y ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.286 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information