• Página:
  • 1

TEMA: Climatizacion de un Atrio

Climatizacion de un Atrio hace 7 años 2 meses #174811

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas,

Por motivos de trabajo actualmente estamos con un problemon en un atrio dado que no somos capaces de aclimatarlo, alguien ha tenido este problema antes o sabe de algun articulo que ayude con la climatizacion de grandes/altos espacios. Para que os hagais una idea es de mas o menos unos 10 metros de alto y de 50 metros cuadrado de area.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Climatizacion de un Atrio hace 7 años 2 meses #174812

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Pues como todo, depende de las posibilidades que tengas.

En espacios altos, lo ideal es poder distribuir el aire en altura. Es decir, impulsion de aire en la parte alta y retorno en la baja en modo frio y al contrario en modo calor.

Si pasas mas detalles del proyecto, seguro que los compañeros te aportan soluciones.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Climatizacion de un Atrio hace 7 años 2 meses #174813

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, el RITE recomienda favorecer la estetificacion del aire en verano y evitarla en invierno y climatizar solo las zonas ocupadas osea en verano instalar claraboyas y en invierno recuperar el aire caliente de la parte alte e introducila en la baja mdiante climatizadores.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Climatizacion de un Atrio hace 7 años 2 meses #174832

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Ya te lo han dicho Tonymony. Todo depende de las posibilidades arquitectónicas que permita el atrio. No es lo mismo el atrio de por ejemplo un edificio antiguo o catalogado como monumento o un atrio de nueva edificación aun en obras, etc etc.

En refrigeración no hay muchos problemas ya que el aire frió se quedara en la zona ocupada y, por ejemplo, con una o unas unidades interiores que impulsen el aire en la altura ocupada darás servicio. El problema es la calefacción y ahí la mejor solución sería suelo radiante pero eso supone modificar, en caso de estar hecho, el suelo del atrio. Si el techo del atrio es acristalado o similar y si se pueden dar condiciones de condensación en él, se debería de impulsar el aire caliente a ese cerramiento pero, pero...el retorno siempre a nivel muy bajo o del suelo.

En fin...que como han dicho habría que tener más datos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, Calefaccióneltorno

Climatizacion de un Atrio hace 7 años 2 meses #174848

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Material y sistema de difusión , caudal , diseño de la instalación luego tenemos la carga térmica , pero no podemos empezar la casa por el tejado .

Por cierto que tal te fue con el post de la instalación de Mitsubishi City , y las goteras en los difusores ?
Es por terminar el post .

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Climatizacion de un Atrio hace 7 años 2 meses #174856

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas,

A ver doy datos, en principio la diversificación que me comentáis en verano es imposible dado que toda la entrada esta rodeada de hormigo armado de 30 cm es como un cofre básicamente, pero por la parte de arriba tiene una especia de cúpula de madera sin aislar que da al ático (No acondicionado) y en el centro una cristalera. Entonces lo que tenemos es un sistema Multi City de Mitsubishi con cassettes en total la potencia es de 22 kw de frió en la planta alta y en la parte baja 19 kw de frio, pero al no haberse distribuido los retornos de la manera correcta, la plana baja esta a muy muy baja temperatura 16 grados y la parte alta a 23 grados. Subo un pequeño vídeo, perdonar por la calidad lo he hecho para que veáis.




Respecto a la claraboya del RITE, tiene claraboya pero no ventila, pero la cantidad de calor por radiación es impresionante creo que el cristal es de una hoja.

Una de mis ideas para mejorar esto son las laminas de 3M que se adhieren al cristal para reducir la radiación. (Estamos hablando de una claraboya de unos 7x3 metros)
ameritint.com/faq/

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Respecto al sistema que te comente silenbloc ya conteste en el post para que se cerrara con la solución tomada.
Por cierto, me gustaría compartir la parte de aire acondicionado del proyecto por si a alguien le ayuda, sabes el apartado del foro para dicho cometido?
thump_140952

Saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Climatizacion de un Atrio hace 7 años 2 meses #174876

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ok Tonnymony .

Esta bien el programa que usas .

Comentastes " lo que tenemos es un sistema Multi City de Mitsubishi con cassettes en total la potencia es de 22 kw de frió en la planta alta y en la parte baja 19 kw de frio .

Estás usando unit interiores de cassette como unit interiores de conductos ¿?

O me equivoco ?

Con 10mt de altura y unidades interiores tipo cassette es difícil distribuir bien el caudal .

Habéis verificado antes las capacidades de las unit interiores para ésas alturas ?
Si es sí , tendrás que ajustar la capacidad de ventilación de las unit interiores en sus parámetros .

Por otra parte el proyecto si quieres lo puedes alojar en éste post y luego lo reubicaremos .
Última Edición: hace 7 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.338 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information