Buenas tardes, quería haceros una consulta sobre como calcular un fan-coil para una oficina, voy a pasar medidas de la oficina:
Largo=4,50 metros.
Ancho=3 metros.
Altura= 2,50 metros
Actualmente la oficina tiene un fan-coil instalado de 1160 W de potencia frigorifica, y está conectado al circuito de agua fría de las enfriadoras, y la temperatura tanto de impulsion de agua fría como de retorno están bien, creo que el equipo es muy pequeño para el espacio que hay que acondicionar.
Si alguien me puede decir como calcular el equipo para ese espacio, frigorías por metro cuadrado o algún calculo. Gracias saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ayuda calculo fan-coil
hace 7 años 2 meses #174785
Hola, en principio la producion frigorifica un fancoil da una potencia en determinadas circunstancias en funcion del caudal de agua y la diferencia de temperatura.
Para el calculo de las necesidades termicas de la oficina es necesaria conocer la ciudad donde esta la orientacion la superficie acristalada, la ocupacion la cargas sensibles, el tipo de cierres y su aislamiento etc.
Saludos
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Realizando un calculo basico me sale unos 1600 watios; ahora tienes que saber si tu instalacion actual te da el caudal necesario para esa potencia se supone que estamos hablando de un salto termico 7ºC 12ºC, realizando el calculo me sale unos 475 litros/hora de caudal. ¿Dispones de ese caudal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.