• Página:
  • 1

TEMA: Problema con A/A fedders 4500 frigorias

Problema con A/A fedders 4500 frigorias hace 7 años 3 meses #174705

  • Nico_89extremo
  • Avatar de Nico_89extremo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas y santas querido foro. Les cuento un poco mi problema. Un cliente tiene un aire acondicionado fedders de 4500 frigorias (frio solo) que no encendia, revisandolo me di cuenta que el capacitor era la falla (tenia uno de 32mf 400v). Lo cambie por uno que tenia encima en ese momento que era de 30 mf 400v. y arrancó muy bien. La cuestion es que le pregunte al dueño si alguna vez lo arreglaron al equipo y me dijo que si, que le cambiaron el capacitor de marcha y les duro un año (mi duda es si le pusieron uno con el mismo valor que trae de fabrica).
Mi problema es que, el equipo funciona 15-20 minutos y se apaga el compresor y la unidad interior sigue funcionado mientras el compresor esta apagado. En ese periodo de tiempo la corriente se va elevando muy despacio de 4 amper hasta 11 amper y la presion del caño de baja con el manifold, me indica que a medida que va subiendo la corriente va subiendo la presion (empieza de 60 psi a 80 psi) . Puede ser el capacitor de 30mf el problema? puede que el compresor este dañado y no tenga rendimiento? Una pregunta mas, como podria saber que capacitor lleva de fabrica la linea fedder 5200 w frio solo, modelo FSC45FSTARI
capacidad 5200w
intensidad 8,5 A
Potencia 1840 W
Tension 220
Buscando en San google no pude encontrar respuesta pero si una tabla de valores universales para sustituir capacitores de marcha en aire acondicionado segun las frigoria y me indica que para uno de 4500f le corresponde uno de 32 mf.
Mañana cambio el capacitor a uno de 32mf y veo que pasa pero me parece raro que por 2 mf de diferencia sea el problema, quizas sea otro y no me estoy dando cuenta.
Desde ya muchas gracias por leer, cualquier info o ayudita que tengan me seria muy util.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por Nico_89extremo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con A/A fedders 4500 frigorias hace 7 años 3 meses #174713

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Nico , se me hace pequeño ése capacitor para el compresor , yo pondría uno de 40 ó 45 mf .
Para asegurarnos que hace bien su función , hay que hacer varios paros y arranques sucesivos ( después de un tiempo prudencial para equilibrar presiones 3 a 5 mt ) y ver cómo reacciona el compresor .
Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Nico_89extremo

Problema con A/A fedders 4500 frigorias hace 7 años 3 meses #174717

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42

Mi problema es que, el equipo funciona 15-20 minutos y se apaga el compresor y la unidad interior sigue funcionado mientras el compresor esta apagado. En ese periodo de tiempo la corriente se va elevando muy despacio de 4 amper hasta 11 amper y la presion del caño de baja con el manifold, me indica que a medida que va subiendo la corriente va subiendo la presion (empieza de 60 psi a 80 psi) .


Si el compresor esta apagado...que elemento consume ese valor que indicas si solo esta en marcha la ventilación!....?
en ese caso tienes un serio problema en ese motor de ventilación.
Otra cosa,cuando se para el compresor has comprobado si lo hace por acción del termostato?
Si no es por el termostato está cortando por protección térmica (klixon) si es por esto es que el compresor tiene mayor consumo del nominal ó el klixon esta fuera de rango.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, martinie, Nico_89extremo

Problema con A/A fedders 4500 frigorias hace 7 años 3 meses #174726

  • Nico_89extremo
  • Avatar de Nico_89extremo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Agradesco la respuesta a ambos moderadores.
Con respecto a lo que comenta Frigotron, hago una acotacion, entre los 15 y 20 min que el compresor funciona se va elevando la corriente, una ves que se apaga (no se porque aun ) deja de consumir el compresor.

Una preguntita para silenbloc, cual seria las consecuencia de agregar un capacitor , ya se mas chico o grande (microfaradios), en un compresor?
A mi modo de ver tambien parece chico, ya que tube la oportunidad de cambiar el capacitor de un Samsung de 4500frigorias frio calor y el capacitor era de 50 mf, y este que es de 4500f frio solo el capacitor que tenia era de 32mf. Igualmente los valores lo dicta el fabricante.
Hoy le cambio el capacitor y veo como se comporta y comento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con A/A fedders 4500 frigorias hace 7 años 3 meses #174733

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Nico. Yo tambien veo chico ese capacitor. Como referencia toma, para 2250 frigorías capacitor de 25mF, para 3000 30mF, para 4500 45mF, para 6000 50/60mF.
Digo como referencia porque para cada compresor habrá un valor de capacitor que le permitirá rendir de forma optima.
Para tu caso pondría uno de 45 y tomaría consumo en bobina de marcha y de arranque. Tomar presiones.
Después probarla con uno de menor capacidad y luego con otro mayor. Por ultimo, cotejar valores y dejar el que me de un consumo mas bajo, seguramente también habrán diferencias en la presion de baja. Casi siempre que encuentro capacitores fuera de rango tengo que agregar gas porque el pícaro que lo puso tuvo que quitar presion para mantener el compresor funcionando.
Finalmente, no desestimar los aportes de frigotron.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Nico_89extremo

Problema con A/A fedders 4500 frigorias hace 7 años 3 meses #174735

  • Nico_89extremo
  • Avatar de Nico_89extremo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos por participar y ayudarme. Finalmente di con el problema y como bien me guiaron cambie el capacitor por uno de 35 mf , (anteriormente tuvo uno de 32mf por mas de un año funcionando y no creo que haya sido uno con valores de fabrica sino otro que pusieron los tecnicos anteriores para salir del paso). Controle la corriente de consumo con la pinza amperometrica y quedo estable en 5,4 A por 1 hora de funcionamiento a full con temperatura minima y ventiladores al maximo.
A mi modo de ver el problema lo generaba el capacitor chico, al poco tiempo iba generando mas consumo de corriente y mas ganancia de temperatura y presion, provocando que el protector termico corte por sobre carga y alta temperatura. Al reemplazar el mismo por uno de 35mf (un poco mas grande) se estabilizó todo..
Una vez mas, mil gracias a todos, pueden dar el tema por cerrado. Problema solucionado

Un saludo a todos 7alegria.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problema con A/A fedders 4500 frigorias hace 7 años 2 meses #174742

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias a ti compañero por finalizar el post .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.436 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information