TEMA: ¿Qué presión, la relativa o la absoluta??

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174272

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
picasso escribio a diegocb2
.
"Hola Diego, no termino de entender por qué el fabricante no facilita la tabla de presión -temperatura relativa, en lugar de absoluta "
.
Te voy a meter un embuste o un "si cuela"
.
Porque Si Usa La Relativa, TENDRIA QUE COLOCAR DOS UNIDADES DE PRESION DIFERENTES EN LA TABLA O VALORES NEGATIVOS, SI USA UNA SOLO, Y NO PUEDEN EXISTIR VALORES NEGATIVOS DE PRESION EN UN GAS, PORQUE LOS GASES NO PUEDEN SOMETERSE A FUERZAS DE TRACCION.
.
Lo escribo en mayusculas, porque no estoy muy seguro de eso, otro punto mas a buscar.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174274

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Os recomiendo la app de regla de refrigerantes de Danfoss para Android, va de perilla
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174289

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En Un Gráfico de Entalpía, tal como los conocemos
.
es.m.wikipedia.org/wiki/Diagrama_Ph
.
El Eje Vertical, la Presión, si es con Relativa, existiría una Presión Relativa igual a "0" (cero) y como está en Escala Logarítmica, no tiene representación el "0"
.es.m.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_logar%C3%ADtmica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174292

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
spiritlight9k escribió:
Hola

Os recomiendo la app de regla de refrigerantes de Danfoss para Android, va de perilla

Efectivamente compañero, esta es la que uso. Como sabes hay cuatro posibilidades; relativa o absoluta y rocío o burbuja.

De ahí un poco la consulta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174293

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
joseregue escribió:
picasso escribio a diegocb2
.
"Hola Diego, no termino de entender por qué el fabricante no facilita la tabla de presión -temperatura relativa, en lugar de absoluta "
.
Te voy a meter un embuste o un "si cuela"
.
Porque Si Usa La Relativa, TENDRIA QUE COLOCAR DOS UNIDADES DE PRESION DIFERENTES EN LA TABLA O VALORES NEGATIVOS, SI USA UNA SOLO, Y NO PUEDEN EXISTIR VALORES NEGATIVOS DE PRESION EN UN GAS, PORQUE LOS GASES NO PUEDEN SOMETERSE A FUERZAS DE TRACCION.
.
Lo escribo en mayusculas, porque no estoy muy seguro de eso, otro punto mas a buscar.

Joseregue, en algún equipo trabajando en temperatura negativa con R134A , la presión está en negativa también.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174297

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Una pregunta que aparece a menudo y en principio tiene una respuesta sencilla. La presión relativa es la diferencia o resta entre la presión atmosférica y la presión manométrica . Esta presión atmosférica sin embargo puede variar en función del tiempo y de la altitud sobre el nivel de mar. La presión absoluta en cambio indica la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica . Por lo tanto las condiciones climáticas y la altura no afectan a la medición de este valor.
www.bloginstrumentacion.com/blog/2010/04...-y-presion-relativa/

Juan, lo que he escrito lo he sacado de este articulo. A ver si esto te lo aclara.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 7 años 3 meses por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, dsbordon

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174299

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Jejejjeej qué les gusta enredar a Silenblock y Joseregue jejjjjejjeje. Intentaré ser escueto y no enrollarme Picaso.
- Presión relativa o manométrica: Es la que leen los manómetros que usamos habitualmente
- Presión absoluta: Es la presión manométrica más la presión atmosférica, practicamente solo se usa para cáculos con el molliere
En cuanto al punto de burbuja y punto de rocío hay algún post por ahí, pero no está mal que lo repasemos en este.
Cuando un refrigerante es puro, la temperatura de su cambio de estado es única, al tener solo un componente este empieza y termina de condensar o evaporar a la misma temperatura. Sin embargo, cuando un refrigerante es mezcla de varios componentes (mezcla zeotrópica), cada uno de esos componentes cambiará de estado a una temperatura distinta. Si te fijas en la regla que mencionabas de Danfoss, en los refrigerantes puros no hay distinción entre burbuja y rocío, pero en los zeótropos sí, En el diagrama de Molliere, sobre la línea de vapor saturado se toma la temperatura de rocío y hacia el interior de la campana la temperatura de burbuja. Cuando comienza la condensación, la primera gota aparece con la temperatura de rocío, y la última temperatura de condensación será la de burbuja, por eso, para el subenfriamiento tomamos la temperatura de burbuja que es cuando el refrigerante es 100% líquido.
En el evaporador, la última gota se evaporará a la temperatura de rocío, y desde esa calcularemos el recalentamiento.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, multimarcas, dsbordon, xeliño, silenbloc

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174307

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias Fresquiviri, entiendo todo lo que comentas excepto el porqué no se toma la presión manométrica para el diagrama de mollier.

Diego, aquí creo que hay un error
" La presión relativa es la diferencia o resta entre la presión atmosférica y la presión manométrica"

La presión relativa y manométrica no es la misma??

y aquí también:
" Esta presión atmosférica sin embargo puede variar en función del tiempo y de la altitud sobre el nivel de mar. La presión absoluta en cambio indica la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica . Por lo tanto las condiciones climáticas y la altura no afectan a la medición de este valor."

Si la presión atmosférica varía según del tiempo y la altitud, por ende la absoluta también
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, dsbordon

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174313

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola. Los fabricantes usan la presión absoluta porque esta es invariable. Si un refrigerante se evapora a 2 bar absolutos a una determinada temperatura, siempre serán 2 bar, aquí y en Pekín. La presión relativa es dependiente de la presión atmosférica, calculándose como la presión absoluta menos la presión atmosférica. Habitualmente decimos que la presión relativa es la absoluta menos 1 bar, pero eso solo es válido a nivel del mar. En los Alpes habrá que restar bastante menos. Los fabricantes usan la absoluta porque así sus ensayos en laboratorio son universales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, dsbordon, camacho d, francismorcillo, Calefaccióneltorno

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174318

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Lo que se usa, es rigido. Si se carga un frigorifico domestico, al nivel del mar y luego se lleva a 3000 metros de altura,
Como seran la Presiones a 0 msnm y a 3.000 msnm?
-
Y Si Dejo Los Manometros Conectados Todo el Tiempo?
.
Coloco este caso y luego lo pienso
.
Tengo un Envase con Refrigerante Saturado y Juego de Manometros Conectado y Bomba de Vacio.
-
Sera la Misma Presion?
.
Si hago Vacio y Abro el Manometro?
.
Si Solo Purgo los Incondensables y Abro Manometro?
.
El Refrigerante es Amoniaco¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174333

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Juan, toda la razón que tienes. Aquí dejo este enlace que lo aclara mejor.

www.tiposde.org/ciencias-naturales/357-tipos-de-presion/

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, xeliño

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174345

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Fran Enríquez escribió:
Hola. Los fabricantes usan la presión absoluta porque esta es invariable. Si un refrigerante se evapora a 2 bar absolutos a una determinada temperatura, siempre serán 2 bar, aquí y en Pekín. La presión relativa es dependiente de la presión atmosférica, calculándose como la presión absoluta menos la presión atmosférica. Habitualmente decimos que la presión relativa es la absoluta menos 1 bar, pero eso solo es válido a nivel del mar. En los Alpes habrá que restar bastante menos. Los fabricantes usan la absoluta porque así sus ensayos en laboratorio son universales.

Buena explicación Fran !!! Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.391 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information